Prise 380 section cable

Bonjour,

Je dois alimenter un tableau elec d'un appartement, avec un groupe electrogène. Je vais partir sur la prise 380 5p en 63A, j'ai environ 100-150m entre le groupe et le tableau. 
Vous conseillez quelle section de câble ?

3 réponses

  1. Modérateur

    Bonsoir

    Quelle est la puissance du groupe électrogène ??? Que comptez-vous utiliser dans cette appartement.

    Cordialement


    1. C'est un 40Kva.

      Et absolument tout l'appartement, les convecteurs l'électro ménager etc la totale.

      1. Modérateur

        Bsr

        je dirais du 16 mm2


        1. Ah, je pensais à un 6² maximum :/

        2. Modérateur
          @SingeAventurier35

          Avec un 6 mm2 vous pouvez tirer que 32A sans tenir compte de la perte que vous allez avoir sur le câble vu la longueur que vous avez