Prise 380 section cable

SingeAventurier35 -  
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Je dois alimenter un tableau elec d'un appartement, avec un groupe electrogène. Je vais partir sur la prise 380 5p en 63A, j'ai environ 100-150m entre le groupe et le tableau. 
Vous conseillez quelle section de câble ?

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 122
 

Bonsoir

Quelle est la puissance du groupe électrogène ??? Que comptez-vous utiliser dans cette appartement.

Cordialement


0
SingeAventurier35
 

C'est un 40Kva.

Et absolument tout l'appartement, les convecteurs l'électro ménager etc la totale.

0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 327
 

Bsr

je dirais du 16 mm2


0
SingeAventurier35
 

Ah, je pensais à un 6² maximum :/

0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 327 > SingeAventurier35
 

Avec un 6 mm2 vous pouvez tirer que 32A sans tenir compte de la perte que vous allez avoir sur le câble vu la longueur que vous avez

0