1 réponse
D'aprés un abaque. Exemple: P:45000Kcal volume vase25 litres pression de gonflage 0.5 bar pour une haureur statique d'installation de 5m. pour une hauteur statique de 10 m vase de 35 litres gonflé à 1 bar sachant que la température moyenne est de 80°C ( radiateur + chaudiére) pour covertir la puissance en KV multiplier 45000 par 1.16 et diviser par 1000.