Inter diff

Bonjour,
Les cables d'alimentation sont en 10mm² et ma question et la suivante a t-on le droit de mettre un interupteur differentiel 63 a 30ma type a et des disjoncteur divissionnaire 32a 16a 20a en aval
plutot que 1 inert differentiel 40a 30ma type a et 1 inter diff 40a type ac avec des dijoncteurs divissionnaire 32 a 16a 20a en aval
merci par avance

1 réponse

  1. Modérateur
    Bonsoir

    Tout dépend dans quel cas de figure vous posez la question.

    Si c'est dans le cadre d'un logement neuf, la norme impose un nombre minimum d'ID en fonction de la surface.

    Si c'est dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez faire ce que vous proposez.

    @+
    0