Horloge de programmation pour volet roulant electrique

golfy70 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 11 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2013 - 11 août 2013 à 22:40
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 12 août 2013 à 23:17
bonjour


j'ai achete une horloge de programmation pour volet roulant electrique, destinee a remplacer un inter montee descente avec 3 fils: montee, descente et neutre


l'horloge de programmation a 5 plots: 3 destines au moteur: montee, descente et neutre moteur, et a cote, 2 plots; neutre et phase

je ne comprends pas pourquoi ces 2 neutres: le les ai relies ensemble et mis la phase: ca ne marche pas: l'horloge est bien en route, il se produit un declic quand j'actionne montee ou descente mais pas de mouvement de volet


quelqu'un peut il m'aider?
merci


http://www.gefradis.fr/commandes-volets/69-programmateur-wistar-pour-volet-roulant.html

3 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
11 août 2013 à 23:41
Bonjour

Le commun de l'horloge est à raccorder à la phase et non au neutre
0
golfy70 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 11 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2013
12 août 2013 à 21:43
merci pour votre reponse mais pourriez vous mieux m'expliquer?: dois je brancher la phase horloge au plot neutre horloge? et relier neutre moteur au plot marqué phase horloge????
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
12 août 2013 à 23:17
Bonjour

Les 2 neutres ne doivent pas etre reliés ensemble, il est possible qu'il y ait une coiupure du neutre coté moteur par les relais qui sont dans l'horloge.

Les 2 plots neutre et phase sont à relier à l'alimentation électrique.

Les 3 fils du moteur sont à relier aux 3 bornes, neutre, montée et descente, coté moteur de l'horloge
0