Pression instable
salah8
-
@tisot Messages postés 2 Statut Membre -
@tisot Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
la pression dans ma chaudiere ferroli est instable mais et apres chaque usage elle tombe a zero. pour faire fonctionner la chaudiere je dois a chaque fois ouvrir la vanne de remplissage qui ne necessite que 2 à 3 secondes pour monter à 2mbar
la pression dans ma chaudiere ferroli est instable mais et apres chaque usage elle tombe a zero. pour faire fonctionner la chaudiere je dois a chaque fois ouvrir la vanne de remplissage qui ne necessite que 2 à 3 secondes pour monter à 2mbar
A voir également:
- Pression chaudiere instable
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pression vase expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
3 réponses
Bonjour,
Il y a une fuite quelque part qu'il faut trouver.
Voir en premier le groupe sécurité qui peut fuir par un morceau de calcaire qui se serait déposé sur le siège.
Sinon voir le vase d'expansion qui peut être défectueux.
Il faut voir comment se comporte la pression au démarrage de la chaudière: monte-t'elle à 3 bars ? pour rechuter à l'arrêt de la chaudière?
L'eau est trés peu compressible et subit de fortes variations de pression en fonction de la T° lorsqu'il n'y a pas d'air tampon.
Cordialement.
Il y a une fuite quelque part qu'il faut trouver.
Voir en premier le groupe sécurité qui peut fuir par un morceau de calcaire qui se serait déposé sur le siège.
Sinon voir le vase d'expansion qui peut être défectueux.
Il faut voir comment se comporte la pression au démarrage de la chaudière: monte-t'elle à 3 bars ? pour rechuter à l'arrêt de la chaudière?
L'eau est trés peu compressible et subit de fortes variations de pression en fonction de la T° lorsqu'il n'y a pas d'air tampon.
Cordialement.
Bonsoir
je vous remercie pour votre réponse,effectivement la pression au démarrage monte à 3 mb et la chaudiere s,arrete pour redémarrer apres qq minutes
je vous remercie pour votre réponse,effectivement la pression au démarrage monte à 3 mb et la chaudiere s,arrete pour redémarrer apres qq minutes
bonjour,
ce phénomène me fait penser a un soucis de vase d'expansion comme dit par rajea l'eau n'est pas compressible le vase permet justement. donc si en chauffant la pression monte a 3b , à froid la pression descend à 0b ,le vase et soit mort soit dégonflé (http://inovatherm.free.fr/crbst_import1860.png quand a l'eau elle doit partir par la soupape a voir
ce phénomène me fait penser a un soucis de vase d'expansion comme dit par rajea l'eau n'est pas compressible le vase permet justement. donc si en chauffant la pression monte a 3b , à froid la pression descend à 0b ,le vase et soit mort soit dégonflé (http://inovatherm.free.fr/crbst_import1860.png quand a l'eau elle doit partir par la soupape a voir