Rénovation : utilisation de l'existant ?
Résolu
frygost
Messages postés
26
Date d'inscription
jeudi 10 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mars 2014
-
10 oct. 2013 à 13:20
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 11 oct. 2013 à 21:41
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 11 oct. 2013 à 21:41
A voir également:
- Rénovation : utilisation de l'existant ?
- Pose receveur extra plat en rénovation - Guide
- Résinence rénovation sanitaire avis ✓ - Forum Peinture
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Bricolage / outillage
- Toile de rénovation sur lambris - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment oter les defauts qui apparaissent sous une toile de verre au plafond - Forum Divers bricolage et travaux
4 réponses
Bjr, je dirai oui mais tout dépend de l état de ces cables, de leur section et de leur ancienneté?? si c est des cables en coton sous tube Berkman avec des inter rotatifs laissez tomber..;
frygost
Messages postés
26
Date d'inscription
jeudi 10 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mars 2014
10 oct. 2013 à 13:58
10 oct. 2013 à 13:58
Tu m'a perdu :) Mais google m'a aidé à comprendre ;) C'est un immeuble des années 60 je crois. Les câbles qui sorte actuellement du plafonnier sont des câbles "classique" sans la terre. Je n'ai pas encore regardé derrière les interrupteurs (à fusible) ! Je ne vais pas commencer tout de suite, j'ai encore quelque cloison à découper... mais je commence à me préparer !
En tout cas merci de l'info, c'est déjà pas une pratique "interdite" !
En tout cas merci de l'info, c'est déjà pas une pratique "interdite" !
frygost
Messages postés
26
Date d'inscription
jeudi 10 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mars 2014
10 oct. 2013 à 22:52
10 oct. 2013 à 22:52
Ok, souder avec de l'étain et un fer à soudé ?
bonjour,
dans le cadre d'une réfection totale de l'installation, le fil vert/jaune doit étre distribué partout
dans le cadre d'une réfection totale de l'installation, le fil vert/jaune doit étre distribué partout
frygost
Messages postés
26
Date d'inscription
jeudi 10 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mars 2014
10 oct. 2013 à 22:54
10 oct. 2013 à 22:54
ok ! ... Pourtant la plupart des luminaires n'utilise pas la terre, non ?
Carminas
Messages postés
4046
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
1 849
11 oct. 2013 à 21:41
11 oct. 2013 à 21:41
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous pouvez réutilisez les câbles existants s'ils leur état leur permet (cf réponse d'Icare 95 ci dessus)
Si vous n'avez pas de terre, il faudra privilégier l'usage de luminaire de classe II.
A défaut couper systématiquement le courant pour toute intervention sur le luminaire.
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous pouvez réutilisez les câbles existants s'ils leur état leur permet (cf réponse d'Icare 95 ci dessus)
Si vous n'avez pas de terre, il faudra privilégier l'usage de luminaire de classe II.
A défaut couper systématiquement le courant pour toute intervention sur le luminaire.
@+