Différentiel

Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 12 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2013
-
 ldidier91 -
Bonjour,

J'ai un four pyrolyse qui fonctionnait très bien avant de déménager, mais depuis l'aménagement le four fonctionne bien en utilisation normal mais le différentiel disjoncte au moins deux fois lors de l'utilisation du pyrolyse.

Il est raccordé par un câble de 5mm², le disjoncteur est un 32 A et le différentiel est
un 40 A /30 mA type AC.

Merci.

3 réponses

Messages postés
3131
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 novembre 2021
1 550
Bonsoir

Il y avait un différentiel 30mA là où vous habitiez précédement ?
Messages postés
80
Date d'inscription
mercredi 23 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2014
27
bonjours

tout d'abord, votre câble n'est pas du 5mm² mais du 6mm², mais ce n'est qu'un détail sans importance

ensuite, la norme veut que le 32A se trouve non pas sous un type AC mais sous le type A
enfin, puissance de votre four, nombre, type et puissance des circuits sous le type AC qui disjoncte nous permettront de mieux cerner le problème et donc de mieux vous aider
j'ai fait un test simple se wk j'ai changé le fusible de 32A par un 20A ensuite j'ai coupé tous les disjoncteur des prises de courant (frigo et télé compris) puis j'ai coupé le différentiel des lumières.
J'ai mis en fonction mon pyrolyse sur une durée de 2h30 et seul le différentiel de 40 A /30 mA type AC à disjoncté 2 fois.
merci