A voir également:
- Différentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
3 réponses
bonjours
tout d'abord, votre câble n'est pas du 5mm² mais du 6mm², mais ce n'est qu'un détail sans importance
ensuite, la norme veut que le 32A se trouve non pas sous un type AC mais sous le type A
enfin, puissance de votre four, nombre, type et puissance des circuits sous le type AC qui disjoncte nous permettront de mieux cerner le problème et donc de mieux vous aider
tout d'abord, votre câble n'est pas du 5mm² mais du 6mm², mais ce n'est qu'un détail sans importance
ensuite, la norme veut que le 32A se trouve non pas sous un type AC mais sous le type A
enfin, puissance de votre four, nombre, type et puissance des circuits sous le type AC qui disjoncte nous permettront de mieux cerner le problème et donc de mieux vous aider
j'ai fait un test simple se wk j'ai changé le fusible de 32A par un 20A ensuite j'ai coupé tous les disjoncteur des prises de courant (frigo et télé compris) puis j'ai coupé le différentiel des lumières.
J'ai mis en fonction mon pyrolyse sur une durée de 2h30 et seul le différentiel de 40 A /30 mA type AC à disjoncté 2 fois.
merci
J'ai mis en fonction mon pyrolyse sur une durée de 2h30 et seul le différentiel de 40 A /30 mA type AC à disjoncté 2 fois.
merci