Le circulateur de ma chaudière fonctionne qu'en mode manuel [Résolu]

Signaler
-
 Dallas -
bonsoir,

Notre chaudière au fioul de marque viessmann (trimatik-Mc(réf 7450263) fonctionne en marche manuelle mais en marche automatique, le bruleur fonctionne mais le circulateur ne se met pas en marche. résultat, nous avons de l'eau chaude sanitaire et seulement trois radiateurs à l'étage sont chauds sinon les autres radiateurs restent froids.
Qu'est ce qui peut empêcher le circulateur de se mettre en marche en mode automatique?.

merci d'avance pour votre réponse

3 réponses

bonsoir

automatique ? manuelle ? c'est a dire

merci
en marche forcée ou selon le programmateur
Messages postés
28125
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
11 mai 2021
5 801
Bjr, le circulateur ne fonctionne qu en mode chauffage hiver et en fonction du thermostat d ambiance ..
voir si vous pouvez dégripper le circulateur (en tapotant sir l axe ou en tournant avec un tourne vis??) ou voir du coté TH??
bonsoir,

Nous n'avons pas de thermostat d'ambiance ...juste un programmateur (jour ...température..) située sur la machine.sinon nous avons bien programmer chauffage et eau chaude sanitaire
bonjour,

j'ai remis le programme d'origine viesmann et bonne nouvelle le circulateur fonctionne à nouveau en mode automatique.

merci pour votre réponse
flo
Bonjour Flo,
Comment avez-vous fait pour remettre le programme d'origine?
Je n'ai touché à rien et elle fonctionne seulement en manuel
Merci