Climatisation fait disjoncter

madisson45 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 8 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2013 - 8 déc. 2013 à 09:28
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 8 déc. 2013 à 10:46
Aprés 15 mn ou 45 mn de fonction mon climatiseur techwood 18000 btu fait disjoncter le compteur
le spleet de montre aucune anomalie,et lorsqu'elle fonctionne ,elle fait ses fonstions
Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il y a lieu de faire?
En sachant que j'ai trouvé lors du démontage de l'unité extérieure,le cable de retour bleu légèrement brulé.

1 réponse

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
Modifié par stf_mareson le 8/12/2013 à 10:50
Bonjour

Remplacez ce câble endommagé et vérifiez le serrage des connexiions des autres câbles

L'échauffement du câble est du a un mauvais serrage

Vérifiez aussi l'état des bornes, si elles sont endommagées par une surchauffe, il peut y avoir une fuite de courant à la masse de l'appareil.
1