Protection des circuit
Résolu
jpsm
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 14 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juillet 2015
-
14 mars 2014 à 11:29
jpsm - 15 mars 2014 à 19:14
jpsm - 15 mars 2014 à 19:14
A voir également:
- Protection des circuit
- Coupe circuit - Guide
- Circuit va et vient - Guide
- Circuit air gaz brûlés frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Brancher 2 interrupteur sur le même circuit - Forum Electricité
- Combien de boite de dérivation par circuit ✓ - Forum Electricité
5 réponses
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
14 mars 2014 à 11:37
14 mars 2014 à 11:37
Bonjour à toi aussi,
je ne connais pas la norme espagnole, mais si tu branches un bipolaire pour tes deux phases, le neutre ne sera pas coupé, il te faut un tripolaire pour être en sécurité (et je n'ai pas dit en conformité avec la norme espagnole).
Une question : d'où vient ton neutre ?
je ne connais pas la norme espagnole, mais si tu branches un bipolaire pour tes deux phases, le neutre ne sera pas coupé, il te faut un tripolaire pour être en sécurité (et je n'ai pas dit en conformité avec la norme espagnole).
Une question : d'où vient ton neutre ?
jpsm
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 14 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juillet 2015
14 mars 2014 à 11:59
14 mars 2014 à 11:59
bonjour merci pour la reponse .pour la question d'ou viens le neutre , il n'y a pas de neutre tout fonctionne en 220v avec 2phases pas plus .d'ou que mettre comme protection pour mes circuit soit bipolaires ou unipolaire mais avec les unipolaires comment isolé un circuit vu que c'est sur un fil et surtout ou en trouvé merci pour la reponse.jpsm
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
14 mars 2014 à 12:14
14 mars 2014 à 12:14
S'il n'y a pas de neutre, cela veut dire que TOUS tes appareils doivent avoir un branchement particulier, est-ce le cas ?
mais avec les unipolaires comment isolé un circuit vu que c'est sur un fil
Pas compris...
mais avec les unipolaires comment isolé un circuit vu que c'est sur un fil
Pas compris...
KIDUGUEN
Messages postés
13508
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 862
14 mars 2014 à 13:03
14 mars 2014 à 13:03
Bonjour en France au début de l'electricite nos appareils étaient en 110V et le tri était en 220V mais on avait un neutre en 110 là ça pose problème mais en Espagne il doit bien y avoir un matériel adapté pour couper les deux phases .Car nos protections ne vont pas là bas .Cordialement
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
14 mars 2014 à 13:23
14 mars 2014 à 13:23
De plus, nos équipements électriques de 'voyage' fonctionnement parfaitement en espagne, donc 240v monophasé...
Je me demande de quel type d'installation parle le demandeur...
Je me demande de quel type d'installation parle le demandeur...
KIDUGUEN
Messages postés
13508
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 862
14 mars 2014 à 14:32
14 mars 2014 à 14:32
Bonjour blux , a moins qu'il soit encore sur un réseau tri 220 en campagne .
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
14 mars 2014 à 14:58
14 mars 2014 à 14:58
Voui, mais je serais intéressé par savoir ce qui arrive à son compteur d'abonné.
3P, 3P+N... et sous quelle tension...
3P, 3P+N... et sous quelle tension...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour,
je pense que les appareils bipolaires (2 poles protégés) peuvent aller ,seulement je ne connais pas les normes espagnoles.......
@+
je pense que les appareils bipolaires (2 poles protégés) peuvent aller ,seulement je ne connais pas les normes espagnoles.......
@+
bonjour et merçi pour la reponse .je vais mettre les protections bipolaires vu que les 2poles sont protégés et pour la question c'est bien du 220v entre phases et du 220v triphasé pour les pompes ou autres moteur de la résidence par contre dans la ville c'est 220v avec neutre et 380v mais pas chez nous dans la campagne voila et encore merçi pour les renseignements.jpsm