Interrupteur diff 40A 30mA type AC pour pompe de piscine

dabaano Messages postés 1 Date d'inscription lundi 23 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 - Modifié par dabaano le 23/06/2014 à 18:49
 jean - 24 juin 2014 à 14:05
Bonjour,
L'interrupteur différentiel de 40A 30mA pour une pompe de piscine 4.8A disjoncte après quelque minutes !
Installation : 230V monophasé, du disjoncteur général prêt du tableau maison, un câble (3x3mm2) d'environ 30 m vers le local technique de la pompe , le câble arrive dans un tableau avec l'inter diff 30 mA et puis vers le coffret de commande de la pompe.
1) J'ai vérifié que la pompe ne force pas et n'a pas de bruit anormal.
2) J'ai vérifié entre le neutre et la terre il y a 1.6 à 2v donc je suppose que la terre est bonne !
3) après avoir vérifié les bornes et les avoir resserrés toujours le problème, donc ce que je viens de faire c'est de by-passé l'inter diff et la la pompe fonctionne.

Lors de l'installation j'avais mis l'inter diff au tableau général mais sa disjonctais continuellement alors je l'avais déplacé dans le local technique et cela a fonctionné + d'1 an.

Si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir car je souhaites pas rester sans protection différentiel 30mA, avec mes remerciements

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96247 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 septembre 2024 27 788
23 juin 2014 à 18:52
Bonjour

Pour moi vous avez une fuite électrique peut être faible mais là.
câbles, éclairage, moteur ????? branchez élément par éléments et voir.
Cordialement
0