Gaine technique de logement

MACAON44 - 15 sept. 2014 à 22:22
MACAON44 Messages postés 67 Date d'inscription samedi 15 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2022 - 19 sept. 2014 à 08:10
Bonjour tout le monde. J'ai plusieurs questions autour de la GTL. Celle-ci est obligatoire pour les rénovations complètes: redistribution des cloisons. Du coup, pour moi, quand on rénove 4murs avec un toit pour en faire une maison, c'est une rénovation complète. Je me trompe ou bien on peut mettre le tableau où on peut? Ensuite, dans mon cas, 4 murs et un toit, la nouvelle arrivée d'électricité se fait dans la future cuisine assez près de la porte d'entrée. Une GTL, c'est assez vilain. On ne peut pas la cacher dans un placard. Quelqu'un aurait-t-il une idée pour la camoufler sans qu'elle surchauffe? Merci.

3 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
15 sept. 2014 à 23:21
Bonsoir

Ne pas confondre la GTL Gaine Technique Logement avec la goulotte PVC qu'on peut éventuellement mettre à l'intérieur.

Si elle est en saillie, la GTL est un volume (pas forcément matérialisé) ou l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.

On peut néanmoins la dissimuler derrière une porte comme l'indique cet exemple issu de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052508151938328212455.jpg.html

On peut également encastrer la GTL :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_250.pdf

A noter qu'il en existe de très esthétiques, si on en a les moyens :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/pfat/DOC_AC/AR212013_Drivia_Concept%20BD.pdf

@+
0
MACAON44 Messages postés 67 Date d'inscription samedi 15 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2022
17 sept. 2014 à 18:49
Merci Carminas. C'est bizarre, je n'ai pas reçu la réponse par mail. Ca n'est pas grave. Je n'avais pas trouvées les références que vous m'avez envoyées. Si on peut encastrer la GTL derrière une porte, cela m'arrange et c'est ce que je vais faire. J'ai une autre petite question: est-ce que le volume GTL peut être en placo simplement (un peu conducteur?) et ou dois-je isoler forcement avec des parois plastiques? Merci encore. Macaon.
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
17 sept. 2014 à 21:03
La GTL peut être en tout matériaux autorisé pour la construction : placo, bois...

Attention cependant si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, il y a des restriction dans les possibilité de réalisation.

@+
0
MACAON44 Messages postés 67 Date d'inscription samedi 15 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2022
19 sept. 2014 à 08:10
Merci Carminas. Tout cela m'arrange tout à fait. Compteur et disjoncteur ERDF sont dehors. Bonne journée. Macaon.
0