Fil noir sur ampoule ? réseau electrique difficile a comprendre

Résolu
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017 - 12 nov. 2014 à 14:44
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017 - 14 nov. 2014 à 04:32
Bonjour.

Je ne peux plus avancer dans mes travaux car je n'arrive pas à comprendre mon réseau électrique !

Sachant que je ne peux plus contacter mon électricien je ne peux rien savoir mis à part essayer de comprendre mon réseau seul :/

Je lui ai demandé de faire deux types d'éclairages :

-Ambiance applique mural avec variation
-Générale Éclairage plafond

J'ai ouvert les boîtes de dérivation voici ce qu'il y a d'inscrits dedans :
https://www.flickr.com/photos/128675514@N06/15772457645/

https://www.flickr.com/photos/128675514@N06/15153046143/

Ce qui m'étonne le plus est la présence d'un fil noir sur tous les points d'éclairage ?

Les points d'éclairage comportent donc 4 fils :

-Rouge
–bleu
–Terre
-NOIRE ?

Maintenant je vais essayer de vous expliquer les branchements le plus clairement possible :

Tous les points d'éclairage du salon sont reliés à une boîte de dérivation (voir schéma sur photo ci-dessus) :

Tous les fils noirs des éclairages sont reliés a une des 2 fils violet qui part à l'interrupteur 1 .

Tous les fils rouges des éclairages sont reliés au fil rouge de l'interrupteur 2.

Tous les files bleues tes éclairages sont reliés à ce que je pense être le tableau.

Le fil rouge de cette arrivée de tableau est relié au fil rouge de l'interrupteur 1.

L'interrupteur 1 comporte 5 fils :

–2 fils orange
–2 fils violet (1 relier à tous les noir des éclairages l'autre relier à rien?)
–1 fil rouge


L'interrupteur 2 comporte 6 fils :

–2 violer ( relié à rien dans la boîte de dérive)
–2 rouge (1 relié à tous les rouges des éclairages l'autre relié à rien )
-2 oranges

Les deux fils Orange de l'interrupteur 1 sont reliés aux deux fils Orange de l'interrupteur 2
(Je pense que c'est pour le va-et-vient ?)

Sur l'interrupteur 2 les 2 fils violées sont relier ensemble avec 1 des fil rouge.

Maintenant je vais vous expliquer le schéma plus simple partie cuisine :

L'interrupteur comporte 3 fils :

- 1 Rouge
- 1 Orange
-1 Violet

Le point d'éclairage en comporte 4 :

- 1 Rouge
-1 Bleu
- 1 Terre
-1 Noir

Dans une autre boîte de dérivation:

Le Cable rouge du tableau est relié au rouge de l'interrupteur.

Le Cable bleu du tableau est relié au bleu de l'éclairage.

(La terre à la terre de l'éclairage)

Le violet de l'interrupteur est relié au noir de l'éclairage.

L'Orange de l'interrupteur est relié au rouge de l'éclairage.

J'ai beaucoup de mal à comprendre ce réseau assez particulier ...

Sachant que je lui ai demandé de séparer l'éclairage des appliques (ambiance) et l'éclairage du plafond je ne comprends pas que ceux-ci soient quand même reliés ensemble dans la boîte de dérivation ? Il y a des cables non reliée pourquoi ? Et à quoi sert ce fil noir et les violet ?

Bref vous me serait d'une grande utilité si vous l'apporter une réponse !

Je suis perdu Help me et à l'avance merci 1000 fois pour votre aide ,et je pourrai enfin arrêter les aspirines ^^


Cordialement
A voir également:

8 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
12 nov. 2014 à 15:10
Bonjour là c'est moi qui prend de l'aspirine il faudrait dire sur les douilles on retrouve quelle couleur ? Sur une lampe le rouge ne sert pas je verrai le noir retour de lampe si ça marche pourquoi vous cassez la tete car si vous n'avez pas de notions en electricité ça va etre coton Vu que vous avez demandez de séparer les circuit il a fait une deuxiéme installation en parallele pour une modification future alors je dirai 2 oranges navette pour va et vient et violet en attente pour un deuxiéme va et vient mais ceci n'est qu'une supposition il faudrait etre chez vous pour pouvoir avancer avec certitude .La norme vous donne le bleu neutre sur les lampes le rouge phase sur l'interrupteur par contre sur le 2e va et vient vous aurez 2 orange et un violet .Est ce que ça aide un peu ? Cdlt
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
12 nov. 2014 à 16:09
Merci pour ton aide Kiduguen

Donc si je comprends bien il y a deux navets partout !

Il a fait ça pour que je puisse faire la configuration que je lui est demander ?

Je voudrais 2 vas et viens pour la lampe du plafond du salon.

Et en plus separer 2 interupteurs va-et-vient (dont 1 potentiomètre ) pour les appliques du salon.

La config qu'il ma fait me le permet ?
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
12 nov. 2014 à 15:12
Je v monter un club je crois ^^

Voici la photo de la boîte de Deriv de la cuisine :

https://www.flickr.com/photos/128675514@N06/15774412922/
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
12 nov. 2014 à 15:18
Là je vois mieux le retour de lampe qui est noir devient violet dans la boite de dérivation ce n'est pas normal mais il n'y avait peut etre plus de noir .
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
12 nov. 2014 à 16:15
Arff si en plus il change les couleurs je v passer au Prozac ! ^^

OK bon considérons qu'il a changé la couleur pour la cuisine. Normalement le fils aurait dû être De quelle couleur ?

Et pour la boîte de dérive du salon les codes couleurs ont l'air d'être bon ?
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
12 nov. 2014 à 15:53
Ça n'a pas été évident mais j'ai réussi à prendre une photo à peu près correct de la boîte de dérivation du salon.

Voilà ce que ça donne :

https://www.flickr.com/photos/128675514@N06/15771348051/
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
12 nov. 2014 à 15:53
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
12 nov. 2014 à 17:55
Un retour de lampe noir doit etre toujours noir jusqu'à la lampe par contre si c'est ça une boite de dérivation ça a drolement évolué depuis que j'ai arreté on fait des économies
0
stf_jpd87 Messages postés 96894 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
12 nov. 2014 à 19:07
Bonsoir KIDUGUEN
Se sont les nouvelles boites de dérivation aux normes RTE 1895 :o((
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
12 nov. 2014 à 19:14
Bonsoir jpd je trouve ça écolo au moins les souris peuvent prendrent l'air avant on les enfermait dans les doublages .
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
13 nov. 2014 à 08:31
Ok c'est une nouvelle norme :/ l'installation à était faite il y a 2/3 mois donc c'est carrément possible ...

Voici le schéma du salon que je viens de terminer :

https://www.flickr.com/photos/128675514@N06/15778422395/

Pouvez vous m'éclairer svp :/ A quoi servent tout ces fils non relier ?
0
stf_jpd87 Messages postés 96894 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
13 nov. 2014 à 08:41
Bonjour

Je pense que vous avez fait une erreur de dessin logiquement le bleu venant du disjoncteur va directement alimenter le socle des ampoules.
Il est possible que les fils noirs servent de retour de phase pour alimenter un voyant sur les interrupteurs.
Cordialement.
0
QuantumChords Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2017
14 nov. 2014 à 04:32
Bonjour
C'est normal car il faut relier tous les fil bleu des ampoules au fil bleu de sortie... En réalité les ampoules ne sont pas branchés en série.

Sinon j'ai réussi à trouver la réponse à mon problème !

Comme je lui avais demandé de séparer les appliques de la lumière du plafond , il a donc créé est 2 navettes pour les deux fois de va-et-vient !

2 navettes orange
2 navettes violette

Il avait effectué un branchement provisoire c'est ça qui nous embrouiller.

Je viens de tester tout marche !

En tout cas merci pour votre coup de main Les gars ;)
0