Chauffe eau heure creuse anormal
mathieuXIX
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 23 septembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2014
-
2 déc. 2014 à 19:38
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 3 déc. 2014 à 07:24
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 3 déc. 2014 à 07:24
Bonjour,
Voila j'ai fait installer mon chauffe eau par un plombier il y a moins d'un ans.
J'ai demander a edf de me mettre en place un circuit heure pleine heure creuse.
J'ai poser un contacteur heure pleine creuse pas de soucis pour sa.
Mais cela fait un ans que cela fonctionne correctement mais parfois environ tout les deux mois je n'est plus d'eau chaude pendant une journée après cela reviens a la normal le lendemain.
Quelqu'un serait-il de quoi cela peut venir ?
Merci pour votre aide
Voila j'ai fait installer mon chauffe eau par un plombier il y a moins d'un ans.
J'ai demander a edf de me mettre en place un circuit heure pleine heure creuse.
J'ai poser un contacteur heure pleine creuse pas de soucis pour sa.
Mais cela fait un ans que cela fonctionne correctement mais parfois environ tout les deux mois je n'est plus d'eau chaude pendant une journée après cela reviens a la normal le lendemain.
Quelqu'un serait-il de quoi cela peut venir ?
Merci pour votre aide
A voir également:
- Chauffe eau heure creuse anormal
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau fait disjoncter heures creuses ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
98542
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 267
3 déc. 2014 à 07:24
3 déc. 2014 à 07:24
Bonjour
Mauvaise information retransmise de réseau ERDF,
contact sec du boitier ERDF défectueux,
contacteur jour nuit défaillant,
mauvais serrage sur les disjoncteurs 2 et 20a
serrage des fils sur la résistance.
Bonne recherche.
Cordialement
Mauvaise information retransmise de réseau ERDF,
contact sec du boitier ERDF défectueux,
contacteur jour nuit défaillant,
mauvais serrage sur les disjoncteurs 2 et 20a
serrage des fils sur la résistance.
Bonne recherche.
Cordialement