Probleme de va et vient

fafa l'ecureuil -  
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, il n'est jamais trop tard alors bonne année a tous, voila j'ai un petit probleme, j'ai installé dans mes combles (dans un couloir plus exactement) un va et vient avec un interrupteur poussoir a chaque bout, le probleme qui se pose c'est que lorsque j'allume d'un coté et que je vais de l'autre coté pour eteindre, il faut ensuite absolument que je rallume du coté ou j'ai eteint pour que cela se rallume, si j actionne l'interrupteur qui n'a pas servi a l'extinction ca ne s'allume plus, pourriez vous me renseigner s'il vous plait (il s'agit d'interrupteur legrand)

7 réponses

xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
 


voila un shéma
2
blux Messages postés 27909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   332
 
Salut,

un va-et-vient ou un poussoir ?

Quel schéma de câble as-tu fait ?
0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
 
bonsoir

cela s'appelle un faux va et vient, erreur de câblage comme le dit Blux
0
fafalecureuil Messages postés 1 Statut Membre
 
merci de vos aides je vais essayer de revoir le cablage
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jean
 
Bonsoir,

C'est sûr c'est une erreur de câblage!!

Cordialement.
0
Profil bloqué
 
Bjr, erreur de cablage entre navettes et commun .. mais vous n avez pas répondu : ce sont des boutons poussoirs bistables (comme un inter classique) ou de simple poussoir (par impulsion) ??
0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
 
pour éviter toutes embrouilles fafa l'ecureuil je suis parti sur des inters et non des poussoirs

pile ou face...a vous d'enrichir votre question