Bonjour,
j'ai une pac monosplit, et l'eau a l'extérieur a gelée,dans le tuyau et a la sortie du groupe, l'eau sort un peu de partout du groupe, il fait -5 degrés,est-ce normal ? merci de me répondre
j'ai une pac monosplit, et l'eau a l'extérieur a gelée,dans le tuyau et a la sortie du groupe, l'eau sort un peu de partout du groupe, il fait -5 degrés,est-ce normal ? merci de me répondre
A voir également:
- Pac avec ecs intégrée ou un ballon ecs thermodynamique indépendant
- Installation ballon thermodynamique - Guide
- Comment allumer un ballon d'eau chaude - Forum Electricité
- Pas de pression eau chaude ballon thermodynamique atlantic ✓ - Forum Plomberie
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
- Fusible ballon eau chaude - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
Votre unité extérieure est remplie de glace qui ne fond pas malgré les dégivrages.
Pour éviter que l'eau gèle après le dégivrage, il faut mettre un cordon chauffant dans le tuyau d'évacuation et sur le fond de l'unité extérieure.
En attendant arretez la PAC et faites fondre la glace en chauffant le fond avec un seche cheveux ou un décapeur thermique