Vase d'expansion sanitaire
Résolu
cauffry
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 8 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2015
-
8 févr. 2015 à 09:30
xplom Messages postés 37779 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 8 févr. 2015 à 16:46
xplom Messages postés 37779 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 8 févr. 2015 à 16:46
A voir également:
- Schema montage vase d'expansion chauffage
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Schema vas et vient - Guide
- Un vase ou une vase - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Schema montage surpresseur d'eau ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
stf_jpd87
Messages postés
97783
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
28 112
8 févr. 2015 à 09:40
8 févr. 2015 à 09:40
Bonjour
Commencez par changer le groupe de sécurité qui fuit parle clapet anti-retour .
Pourquoi pas de place entre la cuve et le groupe ???
Dans tous les cas le ballon se met entre le groupe et la cuve .
Cordialement
Commencez par changer le groupe de sécurité qui fuit parle clapet anti-retour .
Pourquoi pas de place entre la cuve et le groupe ???
Dans tous les cas le ballon se met entre le groupe et la cuve .
Cordialement
cauffry
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 8 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2015
8 févr. 2015 à 14:17
8 févr. 2015 à 14:17
le groupe de securité fonctionne bien il s'ouvre quand la pression atteind 6.5 kg.la pression etend dans le circuit d'eau froide pourqu'oi ne pas installer le vase d'expansion sur ce circuit,?
xplom
Messages postés
37779
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 611
8 févr. 2015 à 15:18
8 févr. 2015 à 15:18
bonjour
j'approuve la réponse çi dessus
j'approuve la réponse çi dessus
cauffry
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 8 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2015
8 févr. 2015 à 16:34
8 févr. 2015 à 16:34
Puis je installer le vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le régulateur de pression ?car je n'ai pas la place pour le T entre le ballon et le groupe de sécurité.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
cauffry
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 8 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2015
8 févr. 2015 à 16:39
8 févr. 2015 à 16:39
Re bonjour.
j'avais mal lu la réponsse de stf-ipd87 tu me confirme que le groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour ?
j'avais mal lu la réponsse de stf-ipd87 tu me confirme que le groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour ?
xplom
Messages postés
37779
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 611
8 févr. 2015 à 16:46
8 févr. 2015 à 16:46