Interrupteur différentiel 40A 30mA de type A de la marque ABB

Résolu
lauisamilcar Messages postés 10 Date d'inscription samedi 3 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2020 - 22 avril 2015 à 11:13
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 24 avril 2015 à 11:16
Bonjour à tous.
Mon disjoncteur EDF me permet d'utiliser 9kw donc 45Amp en monophasé.
Sur 1 interrupteur différentiel de 40A 30mA de type A, j'ai branché du chauffage électrique " 6kw ", ensemble, ne fonctionne jamais plus de 3,5kw, 1 lave linge, 1 congélateur, 1 réfrigérateur et 1 cumulus, protégé par un ensemble de porte fusibles allant de 16A à 20A " installation datant de 1985 ", l'interrupteur différentiel est situé tout à coté du disjoncteur EDF, mais pas le tableau avec les portes fusibles qui lui se trouve à 6 m du disjoncteur différentiel et alimenté depuis l'interrupteur différentiel par des fils conducteurs de 6mm2. Est-ce qu'il vous parait possible que je puisse continuer ainsi avec cet interrupteur différentiel de 40A 30mA ou dois-je plutôt le changer et installer 1 interrupteur différentiel de 63A 30mA de type A ?
Une seconde question, sur 1 disjoncteur divisionnaire de 20A, puis-je y mettre 1 four, 1 moteur de volets, 1 lave vaisselle + 1 petit cumulus de 15L ou dois-je le changer et y mettre 1 disjoncteur divisionnaire de 32A ?
Je remercie par avance celui, celle ou ceux qui me répondront.
lauisamilcar.

4 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié par Carminas le 22/04/2015 à 23:02
Bonjour

Votre ID 40A est un peu juste pour tout ce qu'il y a derrière, en particulier avec 6kW de chauffage, un cumulus et un lave-linge
Passer en 63A serait pertinent ou mettre LL ou cumulus sous un autre ID.
Votre 6mm2 est trop faible, il faut au moins du 10mm2.

Pour votre circuit, oui il surchargé mais ne surtout pas mettre de disjoncteur 32A. Ce serait dangereux, risque fort de surchauffe et d'incendie.
Essayer de tirer des circuits à neuf pour ces appareils gros consommateurs, mais si pas possible gardez votre disjoncteur 20A, au moins vous serez protégé en cas de surcharge.
0