BRANCHEMENT TELERUPTEUR ENCASTRABLE
AUBMON
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 30 octobre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
30 octobre 2021
-
30 oct. 2021 à 15:13
AUBMON - 12 nov. 2021 à 19:54
AUBMON - 12 nov. 2021 à 19:54
A voir également:
- Branchement telerupteur abb
- Telerupteur ingelec - Meilleures réponses
- Cablage telerupteur abb - Meilleures réponses
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
- Branchement télérupteur hager - Forum Construction et rénovation
- Problème de telerupteur . - Forum Electricité
- Remplacer un telerupteur legrand 412408 par une minuterie legrand 412602 - Forum Electricité
- Branchement telerupteur schneider - Forum Electricité
5 réponses
Bjr, il y a juste un petit pb "télérupteur ABB unipolaire 16A 24V" et vous le remplacer par un 220v !! vous allez faire quoi des fils qui viennent du transfo ?? les couleurs et la provenance des fils devront etre vérifiées !!
Carminas
Messages postés
4262
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 décembre 2024
1 916
Modifié le 30 oct. 2021 à 19:21
Modifié le 30 oct. 2021 à 19:21
Bonjour
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
stf_frmu
Messages postés
47170
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 décembre 2024
12 074
30 oct. 2021 à 17:41
30 oct. 2021 à 17:41
Bjr Sur le côté de votre telerupteur abb, vous n'avez pas un schéma ?
AUBMON
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 30 octobre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
30 octobre 2021
30 oct. 2021 à 18:25
30 oct. 2021 à 18:25
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
AUBMON
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 30 octobre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
30 octobre 2021
30 oct. 2021 à 19:15
30 oct. 2021 à 19:15
Je vais donc essayer et je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...).
En tout cas, merci infiniment pour votre aide et votre réponse très rapide.
A bientôt et bonne soirée.
Cdt
En tout cas, merci infiniment pour votre aide et votre réponse très rapide.
A bientôt et bonne soirée.
Cdt
30 oct. 2021 à 21:09
Je n'avais pas fait attention au 24V
30 oct. 2021 à 21:22
31 oct. 2021 à 00:00
vous pouvez tout a fait brancher ce télérupteur 220v avec un Neutre aux poussoirs il faudra isoler (supprimer) le transfo et recâbler
31 oct. 2021 à 06:49
Avant de supprimer le 24V, il faudra savoir pourquoi il y en a actuellement