bjr
le fait d'avoir un différentiel A et un AC dépend de la surface de l'appartement !
si votre appartement fait moins de 35 m²
un ID de type A et un de type AC
si moins de 100 m²
un ID de type A et deux de type AC
au dessus de 100 m²
un ID de type A et 3 de type AC
sur le type A, il faut brancher le lave linge, les plaques a induction, sachant que votre ID sera a 40 A.
si vous voulez brancher plus de chose sur votre ID, style lave vaisselle, frigo, sèche linge ou autre lave linge, il faudra mettre un ID de 63 A a la place de l'ID 40 A
le fait d'avoir un différentiel A et un AC dépend de la surface de l'appartement !
si votre appartement fait moins de 35 m²
un ID de type A et un de type AC
si moins de 100 m²
un ID de type A et deux de type AC
au dessus de 100 m²
un ID de type A et 3 de type AC
sur le type A, il faut brancher le lave linge, les plaques a induction, sachant que votre ID sera a 40 A.
si vous voulez brancher plus de chose sur votre ID, style lave vaisselle, frigo, sèche linge ou autre lave linge, il faudra mettre un ID de 63 A a la place de l'ID 40 A
16 juil. 2015 à 13:50
16 juil. 2015 à 14:01
16 juil. 2015 à 14:05
Mais je comprends pas pourquoi le technicien ne m'a rien dit il m'a juste dis que j'allais recevoir une attestation sur l'honneur -_-......
16 juil. 2015 à 15:46
16 juil. 2015 à 18:47
par contre si vous avez fait la même erreurs dans les 4 studios, vous risquez de payer 4 contre visites...
mais attendez le rapport, des fois qu'il soit indulgent !