Fuite au niveau du groupe de sécurité
Résolu
A voir également:
- Fuite au niveau du groupe de sécurité
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Mon karcher fuit au niveau du pistolet ✓ - Forum Nettoyage
- Fuite soupape de sécurité chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Fuite Karcher K3500 au niveau du raccord de sortie ✓ - Forum Nettoyage
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13535
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 décembre 2024
4 865
30 août 2015 à 14:35
30 août 2015 à 14:35
Bonjour soit votre groupe est défectueux ou vous avez trop de pression .Cdlt
Utilisateur anonyme
14 sept. 2015 à 06:01
14 sept. 2015 à 06:01
bonjour,
Dans 99.99% des cas, un détartrage et le remplacement du groupe règle le probléme
Dans 99.99% des cas, un détartrage et le remplacement du groupe règle le probléme
Un chauffe eau doit être alimenté à une pression inférieure ou = à 2.5 bar, un détendeur de réglage est monté sur l'installation générale avec un manomètre et limite la pression d'alimentation. Un clapet (obligatoire) monté en entrée empêche un retour vers le réseau distributeur.Le chauffe eau ,lorsqu'il monte en température provoque la dilatation de l'eau d'ou augmentation du volume et de la pression d'eau dans l'installation, le groupe de sécurité placé à l'entrée du chauffe eau évacue vers l'égout le volume d'eau pour ramener la pression à sa valeur normale. Il est conseillé de temps en temps de fermer le robinet d'arrivé sur le groupe de sécurité puis ouvrir un robinet d'eau chaude jusque la baisse de pression puis le refermer, tourner la commande manuelle de la soupape sur le groupe de sécurité jusqu'à un clac qui signifie sa fermeture, rouvrir le robinet d'arrivé sur le groupe de sécurité, vérifier que la soupape ne fuit pas, renouveler l'opération éventuellement.