Bonjour,
Dans le cadre du remplacement de mes interrupteurs, j'ai voulu remplacer le va et vient double qui pilote deux ampoules de mon couloir.
J'ai un souci je ne comprends pas le branchement à réaliser avec le nouveau va et vient.
J'ai 2x3 cables (1 rouge X2, 1 bleu X2,1 noir X2).
Je joint les photos de l'ancien, du nouveau et de la sortie électrique.
Je n'ai pas de notion d'électricité je vous remercie de votre aide !
Cordialement,
Sébastien.



Dans le cadre du remplacement de mes interrupteurs, j'ai voulu remplacer le va et vient double qui pilote deux ampoules de mon couloir.
J'ai un souci je ne comprends pas le branchement à réaliser avec le nouveau va et vient.
J'ai 2x3 cables (1 rouge X2, 1 bleu X2,1 noir X2).
Je joint les photos de l'ancien, du nouveau et de la sortie électrique.
Je n'ai pas de notion d'électricité je vous remercie de votre aide !
Cordialement,
Sébastien.



A voir également:
- Branchement va et vient "double".
- Schema va et vient - Guide
- Branchement va et vient ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Branchement double interrupteur va et vient lexman - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, va falloir éclaircir .; c est quoi un va et vient "double" ??
combien avez vous d interrupteurs pour commander les lampes du couloir ??
en fonction de l arrivée de vos fils ??
combien avez vous d interrupteurs pour commander les lampes du couloir ??
en fonction de l arrivée de vos fils ??

vous etes certain que les 2 lampes s allument séparément ??
sinon suivre les petits dessins qui sont sérigraphies sur les inters °/° °\°
sinon suivre les petits dessins qui sont sérigraphies sur les inters °/° °\°
Oui j'en suis sur elle s'allument séparement. Je suis perdu pour savoir quelle couleur va ou.
je me suis séparé de l'ancien sans doute un peu vite je ne l'ai plus... et pas d'autres photos.
Suis je coincé ? Sinon j'appellerai un électricien pour venir voir sur place...
J'ai branché la phase sur le rouge le plus a gauche, le neutre a côté (deux trous plus loin)/pareil de l'autre coté et les cables marrons/noirs respectifs au dessus.
Je n'ai qu'un lustre sur les deux qui s'allume qui s'eteint, tous les autres interrupteurs ne fonctionnent pas.
Suis je coincé ? Sinon j'appellerai un électricien pour venir voir sur place...
J'ai branché la phase sur le rouge le plus a gauche, le neutre a côté (deux trous plus loin)/pareil de l'autre coté et les cables marrons/noirs respectifs au dessus.
Je n'ai qu'un lustre sur les deux qui s'allume qui s'eteint, tous les autres interrupteurs ne fonctionnent pas.

J'ai deux lumières dans le couloir. Deux interrupteurs simples pour chacune et au milieu de mon couloir un interrupteur "double" qui pilote chacune d'elle (bouton de gauche lampe de gauche/bouton de droite celle de droite).
Je m'excuse si je n'est pas été assez clair dès le départ je suis novice.