Automatisme d'une pompe de surface.

odebrico Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015 - 30 sept. 2015 à 16:38
stf_jpd87 Messages postés 96614 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 - 1 oct. 2015 à 06:55
appareil: pompe de surface SP900S marque STERWINS ( plus de 5ans)
La pompe étant reliée en entrée sur une prise d'eau et en sortie sur un circuit d'arrosage avec vannes . après avoir contrôlé la présence des 1.5 bar à la valve. la pompe se met en route sitôt le 220 branché. mais ne s'arrête pas même après avoir
atteint la pression max de 4 bar. (arrêt prévu pour 2.8 bar). Si j'arête manuellement le 220 . un manomètre branché sur la valve indique 3.8 bar.
si je libère le refoulement cette pression reprend la valeur de 1.5 bar. sans présence d'eau au niveau de la valve. le technicien LRM me préconise de changer la membrane.es-ce la solution ? peut on le faire sans précaution particulière. merci

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96614 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 27 884
Modifié par stf_jpd87 le 1/10/2015 à 06:56
Bonjour

Pour moi ce n'est pas un problème de membrane mais de pressostat qui doit être HS; contacts collés ou sa membrane interne percée. mais pas la vessie de la cuve.
Cordialement

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
0