bonjour,
j'ai un tableau electrique n°1 avec differentiel 40A+disjoncteur 16A et une prise de courant au tableau
je me suis branché sur la prise de courant du tableau n°1 pour alimenter dans une autre piece un tableau n° 2 avec meme differentiel 40A+ disjoncteur 16A et prise de courant
apres test (court circuit)sur le tableau n°2 ce n'est pas le differentiel et disjoncteur du tableau n°2 qui a disjoncter mais celui du tableau n°1
est ce normal ?
si oui comment faire pour que ce soit le tableau n°2 qui disjoncte
merci pour vos reponses

2 réponses

mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 259
Modifié par mjlion le 7/12/2015 à 19:56
Si j'ais bien compris vous avez deux tableaux , le tableau n°2 il fau le branché au dessus du disjoncteur n°1 du tableau1 au sorties du différentiel .ne jamais mètre deux disjoncteurs en série .
0
stf_frmu Messages postés 45060 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
7 déc. 2015 à 19:55
bjr

il ne faut pas se reprendre sur la prise mais au dessus du 40 A du tableau 1