Bonjour,

je vous contact désespérément si jamais y aurait quelqu'un qui a eu le même problème que moi sur une chaudière a fioul buderus G205.

j'ai parcouru plusieurs forum afin d'essayer de régler mon problème mais sans succès.

j'ai une perte de pression plus au moins 1 bar tout les 7H et surtout quand la chaudière est à l’arrêt quand l'eau est froide ça descend relativement vite par rapport a a quand elle chauffe.

J'ai commencé par changé le vase d'expansion,changer la soupape de sécurité ainsi que deux purgeurs automatique mais le problème est toujours la.

C'est une maison qu'on a habité depuis 1ans presque et depuis un ans que je cherche l'origine de cette fuite.

Dernièrement comme j'ai lu dans plusieurs forum qu'une chute est lié généralement a une fuite dans le circuit j'ai essayé de suivre tout les tuyaux apparents, j'avais un doute sur les raccord des radiateurs j'ai changé les vannes et les té de retour aussi,mais la chute de pression est toujours là j'ai même cassé un carrelage dans le sol il était un peu soulevé je me suis dit peut être la fuite est la dans un des tuyaux qui passe en dessous du carrelage mais j'ai rien constater tuyaux était propre est bien isolé ... je vais mettre des photos de l’installation si jamais quelqu'un une idée du problème ou m’orientè vers autre chose.

J e vous remercie d'avance.

36 réponses

Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
Merci bcp Charlie pour ton suivi
les tuyaux dans le sol font la longueur de toute la maison je dirai plus au moins 10 mètre
Bonjour bazadof22,
Tout d'abord , voir sur l'installation complète si il y a fuite ( tuyauterie , radiateurs ). Ensuite voir le vase d'expansion , si il est dégonflé , le regonflé à 1,5 bar ( si vase de 18L ) avec une pompe à pied puis remettre en pression la chaudière entre 1 et 2 bar.
Tout doit rentrer dans l'ordre.
Si re-perte de pression , plus grave , voir l'intérieur du corps de chauffe en démontant la plaque support brûleur. Il peut certainement avoir une fuite entre les éléments du corps de chauffe et l'eau s'évapore en chauffant.
Si la chaudière est froide , vérifier l'intérieur si le corps est humide ou eau présente.
Charlie dépanneur retraite.
bazadof22,
J'ai vu tes photos.......
Si il ya fuite à l'intérieur du corps de chauffe , c'est réparable mais il faut si connaître quand même . désossé le corps de chauffe par éléments ou il y a fuite , remplacé les douilles coniques , refaire les joints à la patte sur les pourtours des éléments , remontages des éléments , mettre le corps nu en pression avant de tout remonter la chaudière.
Je te préviens , c'est du boulot pour qui n'a pas l'habitude.
Encore faut t'il trouver les douilles coniques en SAV ..!!!!!! car la chaudière est vieille
Parfois c'est encore plus simple !
As-tu testé le nanometre ?
J'ai eu le pbm sur une pac, la pression chutait car la soupape évacuant la surpression...Je remplissait à 2 bars mais j'avais en réalité 4 bars !
Le nanometre était mal taré.
A vérifier !
bazadof22,

Si tu as tout vérifié l'installation est rien vu , contrôle l'intérieur du corps de chauffe , j'ai déjà eu le problème sur des chaudières fuel anciennes.
charlie
Entierement d'accord avec Charlie, j'ai eu aussi ce meme probleme sur une ancienne chaudière fuel. elle perdais de l'eau et je ne comprenais ou, jusqu'au jour ou j'ai retrouvé une mare d'eau au pied de la chaudière eteinte depuis qq jours: je corps de chauffe était bien fendu, et l'eau s'évaporait quand la chaudière fonctionnait sans rien laissé voir de l'exterieur.
Messages postés
29634
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
6 novembre 2020
1 526 > marco
bonsoir Marco et Charlie
excellente réponse de votre part car c'est mon avis aussi, avant de tout casser dans la maison attendre les beaux jours, ça les fuites par évaporation les gens ont du mal à comprendre...

Bonjour ça vient certainement du vase d’expansion la membrane doit un peu devenue poreuse, le mieux est de changer le vase?Pour cela faire la vidange du chauffage démonter changer de vase, ce n'est pas un gros travail l ,le vase se démonte facilement, et ce n'est pas trop chère?
REMETTRE DE L'EAU DANS LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE? EN N'OUBLIANT PAS DE PURGER TOUS LES RADIATEURS la pression reviendra ,rester a environ 1bar5 .Avant essayer avec une pompe a vélo de remettre de l'air dans le vase

Salut a la prochaine
Bonjour,
S'il n'y a pas de fuite dans le circuit, c'est le vase d'expansion qui est en cause.
Vérifier quand même si la soupape de sécurité qui s'ouvre en cas de surpression ne fuit pas en permanence.
Quand le vase d'expansion est mort il faut ajouter très peu d'eau pour faire remonter la pression dans le circuit; c'est ce que j'ai constaté sur mon installation avant de changer le vase (boule rouge en général).
Une fuite dans le corps de chauffe, ça peut arriver mais on le voit vite sur le sol et rapidement la chaudière ne démarre plus.
Attention à la vanne avant le vase d'expansion qui doit être en position ouverte!
Cordialement.
bazadof22,

Si tu as tout vérifié l'installation est rien vu , contrôle l'intérieur du corps de chauffe , j'ai déjà eu le problème sur des chaudières fuel anciennes.
charlie
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
Un grand merci à tout vos remarque
ce que je viens de constater à l instant en démontant le vase c est que le robinet qui le tiens était casse de l'intérieur et le vase hors circuit fait 0.6bars est ce que c est normal? c est un vase de 24 litre acheter en janvier
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
dsl je viens de voir vos réponse depuis tantôt je suis entrain de galère pr trouver la solution j ai fais chuter la pression à 0 je crois que je vais attaquer le corps du chauffe en le démontant
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
Pour le manomètre à min avis il devrait fonctionner correctement vus que je l es change aussi y a quelque mois
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
j'ai demonté le vase je l'es remplie a 1.5BAR puis je l'es remonter j'ai rempli le circuit lors du remplissage yavais au moins 3 bars d'air je l'es constaté en fermant les purgeurs auto remplir deux bar puis ouvrire la pression chute et purgeurs sifle encore une deuxieme fois jusqu'a ce qu'il se stabilise en 2BAR.
j'attend voir ce que ca va donner je vais laisser tourner un peu si ça va toujours pas je serai oblige je crois de demonter le corps du chauffe j'ai tres peu d'experience en ce domaine mais j'ai pas le choix je dois y aller doucement.
le vase doit être gonflé à 1,5 bar ( 18 ou 24 L ) même neuf il faut vérifier la pression du vase. Et à contrôler chaque année.
oui fait un essais comme ça. Je ne dis pas que ton corps de chauffe et mort à 100% mais le seul moyen de voir c'est chaudière à l'arrêt , démontage plaque avec bruleur , 4 écrous , monter la pression à près de 3 kg et voir si il y suintement à l'intérieur car en chauffant le corps ce dilate et les niples ( douilles ) laissent passer l'eau.
Je souhaite pour toi que c'est le vase...
Attention un vase peut-être défectueux ( membrane percée ) pas de solution , vase à changer.
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
CHARLIE
merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer comme ça puis voir demain si la pression et encore a 0 le matin je vais tout demonter et monter en pression pour voir a l'interrieur de la chaudiere un grand merci pour votre assistance franchement
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
Bonjour tout le monde
je reviens au nouvelles malheureusement la pression ce matin a chuter encore et j'ai retrouvé 0.5 bar sur le manomètre.
a mon avis le seul choix qui me reste c'est d’ouvrir le corps du chauffe de la chaudière afin de voir ce qui se passe à l’intérieur.
Avant de démonter le corps de chauffe , Il y a beaucoup de tuyauteries qui passent dans le sol !!!!! fer , cuivre ou Per , car la aussi si l'installation est ancienne , difficile de localiser la fuite . Sur quelle longueurs sont les tuyauteries dans le sol ... tu peux chiffrer en mètre.
ho là là , si le corps de chauffe est sec , j'ai bien peur qu'il y a fuite dans le sol et l'eau s'infiltre dans le sol .
Dans ce cas là , pour être sur que ce n'est pas le corps de chauffe c'est de mettre en pression l'installation complète par la tuyauterie de départ chauffage en l'isolant du corps et voir si la pression bouge .
Malheureusement si c'est le cas , localisé la fuite et remplacer ou réparer le tuyau . Pas facile quand il y a carrelage.
Une question , combien de radiateurs au rez de chaussé et les tuyauteries sont t'elle dirigées vers le sol ou le long des plaintes .
Car si ils sont alimenté entre eux , ça va être plus rapide .
2 tuyaux d'arrosage au départ chaudière et raccorder au 1 er radiateur sans passer par les tuyauteries dans le sol . Si pression bouge plus , c'est sur qu'il y une tuyauterie de peter dans le sol , soit le départ ou le retour chauffage.
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
j'espère que c pas les tuyaux au sol....pour les tuyaux au s'il ils passent au milieux c est pas du côté des pleinthe malheureusement.
j ai 3 radiateurs en bas et je sais pad comment isoler la chaudière j ai que deux vanne 1vant les circulateur mais pas une autre côté tuyaux qui sort de la chaudière je crois c le retour ça
Messages postés
912
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 novembre 2020
264
Bonjour,
Il existe des produits anti - fuites a mélanger dans l'eau du circuit de
chauffage.
Dans un premier temps ( chez mes parents ) a assuré l'étanchéité , mais
fiabilité et durée a ma connaissance inconnue.
Attendre avis des " Pro ".
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
bonjour je l'es mis une fois ça a durer 2mois max mais je crois au lieu de boucher la fuite il a boucher mon manometre pr rester sur 1.5BAR
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
je viens de demonter la partie haute de la chaudiere je vois que l'isolation coté droite est un peu humide est ce une piste ?
Messages postés
912
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 novembre 2020
264
Oui , ça pourrait etre une piste , n'hésitez pas a déposer la jaquette pour confirmer.
Autres choses : Avez-vous quantifié le nombre de litres d'eau que vous rajoutée a chaque
remise en pression . ( voir compteur du réseau )
L'écoulement des clapets de décharges et de la vanne de vidange de l'installation sont-ils
visibles ou sont-ils reliés a un égout ?
Votre chaudiére est -elle équipée de raccords unions démontables sur tuyauterie départ et
retour des radiateurs. si oui il serait bon de la déconnecter du réseau pour la tester séparément
Et oui c'est une indication de fuite , comment est l'intérieur en haut au niveau des carneaux !! et le bas humide aussi !!!démonte la façade en tôle et la plaque de nettoyage. Idem pour le bas pour en avoir le cœur net.

Je viens de voir sur une de tes photos , derrière la chaudière en bas une vanne . Est ce celle du retour chauffage ou vanne de vidange du corps .
Elle est raccordé ou ?? ( flexible ) tu peux vérifier si elle est toujours étanche en étant fermé.
Si c'est la vidange à l'égout , devise le raccord est remet de la pression vanne fermé pour si elle laisse passer l'eau.
Salut jean ,

Je viens de faire la même réponse à notre ami pendant que tu faisait ton message .
On va l'aider et ne pas le laissé tomber.
Je suis aussi de la partie mais en retraite.
Messages postés
912
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 novembre 2020
264
Bonjour Charlie,
Je suis en retraite mais pas du tout de la partie,
simplement animé par le désir de rendre service avec que des connaissances acquises
personnellement et souvent aussi après mes erreurs.
Notre ami n'étant pas avare de renseignements facilitera la détection de son probléme.
Bonne soirée
Messages postés
29634
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
6 novembre 2020
1 526
re
c'est plus qu'une piste c'est une certitude qu'il a un truc qui fuit dans la chaudière, notez bien que j'ai pas dis corps de chauffe
va falloir enlever les joues latérales pour voir
Messages postés
38
Date d'inscription
mardi 26 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 mai 2016
2
JE SAIS VRAIMENT PAS COMMENT VOUS REMERCIER POUR VOTRE AIDE FRANCHEMENT UN GRAND MERCI DU FOND DE MON COEUR.

je vous raconte pas combiens j'ai depensé pour cette chaudiere j'ai ramené 3 gars supossant etre des specialistes et sans trop se cassé la tete sans rien verifier ils disent que c'est une fuite dans la chape.

J e viens de remettre la chaudiere en marche parceque j'ai failli tout cassé c'est trop petit l'endroit ou elle se trouve j'ai pas su enlever toute la tole mais j'ai enlever quand meme une bonne partie mais sincerement j'ai pas vraiment toucher de l'eau mais sur un coté je sens que c'est humide un peu je vais mettre les photos de l'interieur esperant qu'on peut decider/affirmer que c'est la chaudiere qui est en tord
je vous remercie encore une fois

jean3328
franchement la vanne en bas j'ai jamais toucher je crois que c'est pour vidanger je peux essayer de la fermer et voir si la pression bouge ou pas pour ce qui es quantité d'eau j'ai jamais calculer mais ce que je vais faire mnt dés que la pression se met a zero encore une fois.
pour les raccord je pense pas que c'est raccord union mais sur une sortie ya des vannes pour isoler je crois pour remplacer les circulateur et on bas ya pas de vanne juste le truc la pour vidanger ...

mais l'etat general a l'interieur quand j'ai retiré l'isolation ya un peu de corusion des petit joins qui se detache c'est pour ça j'ai eu peur de tout casse et j'ai vite remis le tout
bazadof22
Si tu confirme la fuite du corps de chauffe , pas le choix , remplacement de la chaudière car vu l'âge , difficile de trouver un élèment de corps de chauffe et niples.
Dans le cas ou tu trouves , allonger le corps sur bastaing enlever les 4 tirants ( tiges filetées ) 2 en haut 2 en bas et au burin bien taillé , écarter doucement les éléments défectueux pour séparation puis toilé l'intérieur de l'usinage du logement des niples . travail soigneux .Remontage avec patte à joint.
Faire essais à terre à 3 bars de pression en bouchant les raccords avec des bouchons sauf bien sur celui pour remettre en eau pour essais.
Bon courage , tu vas en avoir pour la journée si pas l'habitude.