Pression élevée Chaudière Saunier Duval thema classic C 24 E,
Bricoleur1964
Messages postés
1
Statut
Membre
-
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
mon problème est le suivant:
depuis la fin du mois d'avril, j'ai positionné le sélecteur de la température de chauffage sur la position "été" (chauffage éteint). Ces derniers jours quand je mets en marche l'eau chaude sanitaire la pression dépasse les 3 bars et l'indicateur de pression commence à clignoter et chaque fois je dois réduire la pression en ouvrant le robinet (noir) de vidange.
Merci pour toute personne qui voudrait bien m'aider à résoudre mon problème
Cordialement.
mon problème est le suivant:
depuis la fin du mois d'avril, j'ai positionné le sélecteur de la température de chauffage sur la position "été" (chauffage éteint). Ces derniers jours quand je mets en marche l'eau chaude sanitaire la pression dépasse les 3 bars et l'indicateur de pression commence à clignoter et chaque fois je dois réduire la pression en ouvrant le robinet (noir) de vidange.
Merci pour toute personne qui voudrait bien m'aider à résoudre mon problème
Cordialement.
A voir également:
- Saunier duval thema classic c18/24 avis
- Comment régler une chaudière gaz saunier duval thema classic - Forum Plomberie
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
1 réponse
bonjour, vèrifiez votre pression de vase d'expansion.
ici: http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html
ici: http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html