Differenciel qui saute lorsqu'on branche !

Ericcc - 15 sept. 2016 à 10:36
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 16 sept. 2016 à 13:38
Bonjour,

installation en 380 trois phases + neutre à la terre
départ d'un disjoncteur différentiel 300ma en quadripolaire au TBGT reprise dans le coffret entre le neutre ( la terre ) et une phase pour le 220v avec une protection inter dif 30ma 16A pour alimenter 1 prise !
lorsqu'on branche sur cette prise c'est le disjoncteur de départ du TBGT qui saute
et lorsqu'on branche ailleurs ( même sur la même ligne du TBGT ) ça fonctionne ???

merci

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 442
Modifié par Daniel 26 le 15/09/2016 à 11:21
Bonjour,
On peut lire dans votre question ⟪ + neutre à la terre ⟫
Un neutre ne doit en aucun cas être relié à la terre chez-vous.
Cdlt,
0
Nous sommes en régime TN
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599 > Ericcc
15 sept. 2016 à 11:48
bonjour
maison ou usine ?
0
fred.ml Messages postés 15211 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 572
Modifié par fred.ml le 15/09/2016 à 12:49
Bonjour, en régime TN le neutre est bien connecté à la terre mais a partir du transformateur d'alimentation ou éventuellement avant le disjoncteur principale ( surtout pas après).
Votre différentiel de 16 ampères doit donc être relié au neutre et phase après le disjoncteur principal, si vous avez récupéré le neutre avant le disjoncteur principale pas étonnant que celui-ci saute lorsque vous branchez un appareil sur la prise et de le différentiel de 16 ampères ne réagit pas.

Autre chose, vous indiquez Inter diff de 16 ampères, si vous avez bien un interrupteur différentiel de 16 ampères, il faut placer après inter diff un disjoncteur de 16 ampères, l'inter diff ne protège pas en cas de surcharge ou cour circuit sur la prise.

Fred.ml
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
15 sept. 2016 à 13:05
bonjour Fred c'est ce schéma que tu expliques dans tes propos ?

0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
15 sept. 2016 à 13:12
voila le lien lien qui tente de m'instruire
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/differents_regimes_de_neutres.htm
clic sur le mot schéma.. en bleu dans le texte
0
fred.ml Messages postés 15211 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 572 > xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024
Modifié par fred.ml le 15/09/2016 à 17:53
C'est ça ....
Fred.ml
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599 > fred.ml Messages postés 15211 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
15 sept. 2016 à 20:39
si c'est la bonne image , c'est que ton explication est claire, te dire que j'ai tout compris dans ce schéma, là faut pas trop m'en demander ...
0
fred.ml Messages postés 15211 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 572 > xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024
15 sept. 2016 à 23:15
Re, c'est un schéma de principe, donc je comprends que cela peut être déroutant.
Vous ne vous êtes jamais demandé comment un différentiel fait pour savoir s'il y a une fuite de courant vers la terre?
Vous avez la réponse dans le schéma, votre habitation est relié à un transformateur EDF dont le neutre du transformateur est relié à la terre.
Votre disjoncteur différentiel principal de 300 milliampères est alimenté par EDF en neutre et phase. Lorsque votre habitation consomme 10 ampères le disjoncteur différentiel "mesure" le passage du courant donc 10 ampères sur le neutre et 10 ampères sur la phase ( logique pour l'instant) , si un appareil a un défaut et laisse passer : disons 400 milliampères vers la terre, le disjoncteur remarque que 10 ampères est consommé sur le neutre et 10 ampères + 400 milli ( 10.4amperes) est consommé sur la phase, le disjoncteur différentiel coupe car il tolère au maximum un déséquilibre de 300 milliampères entre le neutre et la phase.
La terre végétal qui constitue le sol fait office de consommateur la phase provenant de l'appareil défectueux et le neutre du transformateur EDF. Dans notre cas la terre consomme 400 milliampères.
Le disjoncteur principal est calibré à 300 milliampères, et les interrupteur différentiels dans les tableaux électriques calibré à 30 milliampères ( ils réagissent plus tôt pour éviter que le disjoncteur principale coupe) .

Fred.ml
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599 > fred.ml Messages postés 15211 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
16 sept. 2016 à 09:14
ça me va comme explication, impec
mais si j'ai demandé maison ou usine, c'est que j'ai lu que cette TN est plutôt réservée pour des appareils qui perdent de l’énergie, d'ou un déséquilibre que ce système tolère
en ayant une marge de 1 A ( c'est beaucoup)
exemple lu : un radar, certain moteur....

j'ai bien lu ?
0