Differenciel qui saute lorsqu'on branche !
Ericcc
-
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
installation en 380 trois phases + neutre à la terre
départ d'un disjoncteur différentiel 300ma en quadripolaire au TBGT reprise dans le coffret entre le neutre ( la terre ) et une phase pour le 220v avec une protection inter dif 30ma 16A pour alimenter 1 prise !
lorsqu'on branche sur cette prise c'est le disjoncteur de départ du TBGT qui saute
et lorsqu'on branche ailleurs ( même sur la même ligne du TBGT ) ça fonctionne ???
merci
installation en 380 trois phases + neutre à la terre
départ d'un disjoncteur différentiel 300ma en quadripolaire au TBGT reprise dans le coffret entre le neutre ( la terre ) et une phase pour le 220v avec une protection inter dif 30ma 16A pour alimenter 1 prise !
lorsqu'on branche sur cette prise c'est le disjoncteur de départ du TBGT qui saute
et lorsqu'on branche ailleurs ( même sur la même ligne du TBGT ) ça fonctionne ???
merci
A voir également:
- Differenciel qui saute lorsqu'on branche !
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi ça disjoncte quand rien n'est branché ? - Forum Bricolage / outillage
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour,
On peut lire dans votre question ⟪ + neutre à la terre ⟫
Un neutre ne doit en aucun cas être relié à la terre chez-vous.
Cdlt,
On peut lire dans votre question ⟪ + neutre à la terre ⟫
Un neutre ne doit en aucun cas être relié à la terre chez-vous.
Cdlt,
voila le lien lien qui tente de m'instruire
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/differents_regimes_de_neutres.htm
clic sur le mot schéma.. en bleu dans le texte
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/differents_regimes_de_neutres.htm
clic sur le mot schéma.. en bleu dans le texte
Re, c'est un schéma de principe, donc je comprends que cela peut être déroutant.
Vous ne vous êtes jamais demandé comment un différentiel fait pour savoir s'il y a une fuite de courant vers la terre?
Vous avez la réponse dans le schéma, votre habitation est relié à un transformateur EDF dont le neutre du transformateur est relié à la terre.
Votre disjoncteur différentiel principal de 300 milliampères est alimenté par EDF en neutre et phase. Lorsque votre habitation consomme 10 ampères le disjoncteur différentiel "mesure" le passage du courant donc 10 ampères sur le neutre et 10 ampères sur la phase ( logique pour l'instant) , si un appareil a un défaut et laisse passer : disons 400 milliampères vers la terre, le disjoncteur remarque que 10 ampères est consommé sur le neutre et 10 ampères + 400 milli ( 10.4amperes) est consommé sur la phase, le disjoncteur différentiel coupe car il tolère au maximum un déséquilibre de 300 milliampères entre le neutre et la phase.
La terre végétal qui constitue le sol fait office de consommateur la phase provenant de l'appareil défectueux et le neutre du transformateur EDF. Dans notre cas la terre consomme 400 milliampères.
Le disjoncteur principal est calibré à 300 milliampères, et les interrupteur différentiels dans les tableaux électriques calibré à 30 milliampères ( ils réagissent plus tôt pour éviter que le disjoncteur principale coupe) .
Fred.ml
Vous ne vous êtes jamais demandé comment un différentiel fait pour savoir s'il y a une fuite de courant vers la terre?
Vous avez la réponse dans le schéma, votre habitation est relié à un transformateur EDF dont le neutre du transformateur est relié à la terre.
Votre disjoncteur différentiel principal de 300 milliampères est alimenté par EDF en neutre et phase. Lorsque votre habitation consomme 10 ampères le disjoncteur différentiel "mesure" le passage du courant donc 10 ampères sur le neutre et 10 ampères sur la phase ( logique pour l'instant) , si un appareil a un défaut et laisse passer : disons 400 milliampères vers la terre, le disjoncteur remarque que 10 ampères est consommé sur le neutre et 10 ampères + 400 milli ( 10.4amperes) est consommé sur la phase, le disjoncteur différentiel coupe car il tolère au maximum un déséquilibre de 300 milliampères entre le neutre et la phase.
La terre végétal qui constitue le sol fait office de consommateur la phase provenant de l'appareil défectueux et le neutre du transformateur EDF. Dans notre cas la terre consomme 400 milliampères.
Le disjoncteur principal est calibré à 300 milliampères, et les interrupteur différentiels dans les tableaux électriques calibré à 30 milliampères ( ils réagissent plus tôt pour éviter que le disjoncteur principale coupe) .
Fred.ml
ça me va comme explication, impec
mais si j'ai demandé maison ou usine, c'est que j'ai lu que cette TN est plutôt réservée pour des appareils qui perdent de l’énergie, d'ou un déséquilibre que ce système tolère
en ayant une marge de 1 A ( c'est beaucoup)
exemple lu : un radar, certain moteur....
j'ai bien lu ?
mais si j'ai demandé maison ou usine, c'est que j'ai lu que cette TN est plutôt réservée pour des appareils qui perdent de l’énergie, d'ou un déséquilibre que ce système tolère
en ayant une marge de 1 A ( c'est beaucoup)
exemple lu : un radar, certain moteur....
j'ai bien lu ?

maison ou usine ?
Votre différentiel de 16 ampères doit donc être relié au neutre et phase après le disjoncteur principal, si vous avez récupéré le neutre avant le disjoncteur principale pas étonnant que celui-ci saute lorsque vous branchez un appareil sur la prise et de le différentiel de 16 ampères ne réagit pas.
Autre chose, vous indiquez Inter diff de 16 ampères, si vous avez bien un interrupteur différentiel de 16 ampères, il faut placer après inter diff un disjoncteur de 16 ampères, l'inter diff ne protège pas en cas de surcharge ou cour circuit sur la prise.
Fred.ml