Bonjour,
Pour accéder au haut du vase d'expansion et dévisser le bouchon de gonflage; estce qu'il suffit de démonter le haut de la chaudière, c'est à dire la hotte d'évacuation des gaz brulés.
Merci et salutations à tous les forumeurs bricoleurs
Ellyr

1 réponse

docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   944
 
Bonjour, normalement il ne faut rien dèmonter.
0
Ellyr Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,
Merci pour la réponse bien qu'elle n'indique pas la méthode.
J'ai fait le démontage et le remontage, cela m'a permis de passer l'aspirateur partout.
J'ai pu mettre de la pression d'air dans le vase d'expansion.
La pression d'eau , que j'ai remontée à ~2,1 bars, baisse lentement, plus lentement qu'avant, par des gouttes à la soupape de sécurité, que j'aurais donc à changer.
D'où une fuite d'environ 5 cl (un quart de verre) en 8 heures.
Ce matin, la pression d'eau était légèrement au dessus de 2 bars mais la chaudière n'a pas démarré, sauf après que j'ai appuyé une dizaine de secondes sur le voyant de sécurité qui clignotait, alors que la veille après remontage tout s'était bien passé.
La baisse de pression d'eau très faible n'explique pas que le voyant de sécurité se soit mis à clignoter empêchant le démarrage du chauffage.
Salutations
Ellyr