Bonjour, cumulus ne fonctionne que sur la position "marche forcée" que faire merci

5 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092
 
Bonjour ;peut etre relais jour et nuit HS pour controler shunter les fils qui vont au contact edf .Si relais bon apres ce sera probleme sur le contact edf.
1
stf_frmu Messages postés 38575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 448
 
bjr

verifiez le bon fonctionnement du relais HC/HP qui se trouve sur votre tableau
1
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092
 
Bonjour Franck j'ai fais 1er pour une fois .
0
stf_jpd87 Messages postés 292 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 650
 
Bonsoir.
Comme tu as l'air d'être content je t'ai mis +1 LOL
J'aurais dit pareil.
Cordialement.
0
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 066
 
Bonsoir,

Du coup j'ai rétabli l'égalité...
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
poltarn
 
Merci beaucoup pour vos reponses,c'est bien le relais HC/HP qui était hs merci