Déclenchement différentiel
pistouri
-
Modifié le 22 juin 2017 à 20:44
stf_frmu Messages postés 44628 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 octobre 2024 - 26 juin 2017 à 16:48
stf_frmu Messages postés 44628 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 octobre 2024 - 26 juin 2017 à 16:48
A voir également:
- Merlin gerin 23160
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
4 réponses
blux
Messages postés
26428
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
295
22 juin 2017 à 22:13
22 juin 2017 à 22:13
Salut,
le différentiel déclenche lors d'une fuite de courant à la terre...
...mais aussi en cas de court-circuit ou de surintensité...
Le déclenchement que tu constates est immédiat ou différé, de combien de temps ?
En branchant le climatiseur sur une autre prise, le problème existe-t-il ?
le différentiel déclenche lors d'une fuite de courant à la terre...
...mais aussi en cas de court-circuit ou de surintensité...
Le déclenchement que tu constates est immédiat ou différé, de combien de temps ?
En branchant le climatiseur sur une autre prise, le problème existe-t-il ?
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 963
Modifié le 22 juin 2017 à 22:41
Modifié le 22 juin 2017 à 22:41
Bonsoir,
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120984644-probleme-suite-achat-climatiseur
C'est vous aussi ? Pourquoi 2 sujets différents pour le même problème ?
En plus vous ne donnez pas toutes les infos sur chaque...
Si le différentiel sautait déjà chez le vendeur, il y a de fortes chances que l'appareil présente un défaut...
Demandez le remboursement et rendez-lui ! S'il veut bien le reprendre, vu qu'il n'y a pas de trace de la transaction, et qu'en plus vous aviez constaté le problème avant de l'acheter... Si le vendeur est malhonnête, vous ne pourrez rien faire !
Cdt
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120984644-probleme-suite-achat-climatiseur
C'est vous aussi ? Pourquoi 2 sujets différents pour le même problème ?
En plus vous ne donnez pas toutes les infos sur chaque...
Si le différentiel sautait déjà chez le vendeur, il y a de fortes chances que l'appareil présente un défaut...
Demandez le remboursement et rendez-lui ! S'il veut bien le reprendre, vu qu'il n'y a pas de trace de la transaction, et qu'en plus vous aviez constaté le problème avant de l'acheter... Si le vendeur est malhonnête, vous ne pourrez rien faire !
Cdt
Effectivement c'est moi, mais le problème est d'ordre électrique alors avant d'envisager quoi que ce soit je préfère demander, et je pense que ma question à davantage sa place ici concernant le défaut électrique. Pour ce qui est de la transaction, je demanderais ailleurs mais j'ai bien peur de l'avoir dans le baba en effet. J'ai constaté le défaut chez lui mais j'ai pensé à une surcharge, pas pensé à un défaut d'isolement, c'est pour ça que j'essaye de tirer ça au clair... Défaut d'isolement ou surcharge ?
stf_jpd87
Messages postés
96669
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
27 894
23 juin 2017 à 07:21
23 juin 2017 à 07:21
Bonjour
De vos explications : défaut d'isolement.= différentiel
trop puissant c'est le disjoncteur du circuit concerné qui sauterait.
Cordialement.
De vos explications : défaut d'isolement.= différentiel
trop puissant c'est le disjoncteur du circuit concerné qui sauterait.
Cordialement.
blux
Messages postés
26428
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
295
26 juin 2017 à 13:13
26 juin 2017 à 13:13
trop puissant c'est le disjoncteur du circuit concerné qui sauterait.
Pas d'accord :
Si 4 divisionnaires 20 A sont protégés par un différentiel de 40 A et qu'ils consomment chacun 15 A, ils ne vont pas sauter. Mais le différentiel, lui, va sauter par surintensité.
Même problème évoqué plus bas par Carminas mais concernant le cumul de fuite de courant...
Pas d'accord :
Si 4 divisionnaires 20 A sont protégés par un différentiel de 40 A et qu'ils consomment chacun 15 A, ils ne vont pas sauter. Mais le différentiel, lui, va sauter par surintensité.
Même problème évoqué plus bas par Carminas mais concernant le cumul de fuite de courant...
stf_frmu
Messages postés
44628
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
12 031
>
blux
Messages postés
26428
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
26 juin 2017 à 13:43
26 juin 2017 à 13:43
bjr
non blux le différentiel ne sautera pas en cas de surcharge car notre internaute nous parle d'interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur différentiel.
non blux le différentiel ne sautera pas en cas de surcharge car notre internaute nous parle d'interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur différentiel.
blux
Messages postés
26428
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
295
26 juin 2017 à 15:12
26 juin 2017 à 15:12
Au temps pour moi, je n'avais pas vu cette précision de la part du demandeur.
Et comme il est 'courant' de confondre les deux...
Et comme il est 'courant' de confondre les deux...
stf_frmu
Messages postés
44628
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
12 031
>
blux
Messages postés
26428
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 octobre 2024
26 juin 2017 à 16:48
26 juin 2017 à 16:48
tout a fait et il n'y a pas de mal !
Carminas
Messages postés
4207
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 octobre 2024
1 892
Modifié le 23 juin 2017 à 08:27
Modifié le 23 juin 2017 à 08:27
Bonjour
Un interrupteur différentiel ne saute que sur un défaut d'isolement.
Si c'est lui qui saute lors de la mise en service du climatiseur, c'est que celui-ci a un défaut.
Donc retour chez le vendeur pour échange ou SAV
Essayez quand même sur d'autres prises, afin d'être certain qu'il ne s'agisse pas de défaut cumulés de plusieurs appareils qui finissent par dépasser 30mA
Un interrupteur différentiel ne saute que sur un défaut d'isolement.
Si c'est lui qui saute lors de la mise en service du climatiseur, c'est que celui-ci a un défaut.
Donc retour chez le vendeur pour échange ou SAV
Essayez quand même sur d'autres prises, afin d'être certain qu'il ne s'agisse pas de défaut cumulés de plusieurs appareils qui finissent par dépasser 30mA
22 juin 2017 à 22:20