Bonjour à tous,

Il s'agit de chauffe eau STYX Tes 16 de 155 Litres.
Depuis quelques jours j'ai des difficultés d'allumage et la flamme de la veilleuse ne reste pas allumée.
- Gros bouton noir sur logo étincelle et je reste appuyer (le gaz
passe).
- J'appuie sur le bouton piezzo-électrique la flamme s'allume.
- Je reste appuyer quelques secondes sur le gros bouton noir pour
chauffer.
- Quand je lâche le gros bouton noir la flamme de la veilleuse
s'éteint.
- En insistant plusieurs fois (plus d'une dizaine d'essais) j'arrive à
faire maintenir la flamme de la veilleuse.
- En tournant le gros bouton noir pour choisir la température
1,2,3,4,5,6,7 la combustion se lance (les grosses flammes
apparaissent), le chauffe eau se met à fonctionner.
- Je laisse tourner le chauffe eau et je positionne le gros bouton noir
à la température N°6.
- Dès que le chauffe eau atteint la température N°6, la combustion
s'arrête normalement. Tout fonctionne correctement jusqu'à là.
- J'ai de l'eau chaude à la température que j'ai choisie.
- La flamme de la veilleuse reste allumer.
- Après 6 à 8 heures de non fonctionnement de chauffe eau, la
flamme de la veilleuse s'éteint.
- Et le lendemain je dois recommencer les mêmes opérations.
- Cela dure depuis plus d'une semaine.

Quelqu'un peut-il m'aider? Que dois-je faire?
Je vous remercie d'avance.

5 réponses

Messages postés
3
Date d'inscription
dimanche 2 juillet 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2017
18
Bonjour et merci de votre réponse,

Comment dois-je démonter la veilleuse pour nettoyer?
Si c'est le thermocouple qui est HS comment procéder à son échange?
Messages postés
1171
Date d'inscription
vendredi 14 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
26 septembre 2020
31
Salut,
Surtout bien nettoyer les contacts du thermocouple à l'entrée du bloc vanne.Donc démonter le raccord reliant le thermocouple à la chaudière et nettoyer le siège du bloc vanne ainsi que l'extrémité du conduit thermocouple.
Viagers
Messages postés
1
Date d'inscription
mercredi 1 janvier 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2020
2
Bonjour,

J'ai exactement le même problème avec un STYX TES 12 de 1995 qui n'avait jamais posé aucun souci.

1) Avant toute manip j'ai pris une photo avec une perche à selfie (seule façon d'y voir qqchose)


2) J'ai passé un chiffon et gratté avec un cure-dent le Thermocouple


3)Thermocouple repéré grâce à la doc


Ca fait 24h que la veilleuse tient. J'espère que la manip est suffisante.
Qu'en pensez Vous ?

Merci pour vos conseils
Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
470
Bonjour, votre veilleuse est sale ou c'est votre thermocouple qui est HS
Messages postés
258
Date d'inscription
samedi 23 août 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
2 septembre 2020
4
Bonjour l'Indien,

Êtes vous arrivé à solutionner votre problème.
D’où venait-il ?
Comment avez-vous fait ?

Avez-vous démonté le thermocouple au niveau du gros bloc. C'est comment dedans. Avec quoi avez-vous nettoyé, est-ce que cela a solutionné votre problème.
Avez-vous dû le changer ?

En vous remerciant par avance de votre réponse.