Chauffe eau

gerard270338 Messages postés 1 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

mon chauffe eau fonctionne mal en heures creuses, mais très bien en marche force, il se d'éclanche normalement au moment du passe en heures creuses mais chauffe très mal le contenu du ballon selon les jours

8 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, votre diagnostic est erroné .. un ballon ca ne chauffe pas a moitié quand c est un demi tarif !!
voir thermostat ou relai HC ??
1
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
 
Bonjour

Voir ce plan et vérifier si le relais marche à chaque fois.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.

0
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 215
 
Bonjour
Tout a faire d'accord avec Icare95, ou il marche ou pas en HC, c'est comme une ampoule, ou elle est grillée et ne s'allume plus, ou pas et elle s'allume.
0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
 
REDIRECTION



Je vous remercie de vos diagnostics, mais j'ai plus l'impression que les heures creuses ne sont pas distribuées correctement par le fournisseur EDF, il n'est pas normal que je sois obligé au moins une fois par semaine de mettre en marche forcé le ballon d'eau chaude.
Tout fonctionne correctement, l'interrupteur se déclenche normalement et j'entend le ballon fonctionner, mais surement pas assez longtemps
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
 
Bonjour,
Il se peut qu'une résistance (stéatite seulement) soit sur le point de se rompre .
Veuillez préciser de laquelle il s'agit .
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
 
Bonjour ;Ok avec Daniel résistance coupée partiellement .Aprés relais trop sensible et qui se déclanche seul ou probleme impultion EDF.Voir déjà les élements cité avant de voir avec EDF .Et regardez si vous n'avez pas une horloge sur votre tableau .Cdlt
0
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
 
Bonsoir

Commande du compteur, je ne crois pas mais une coupure sur une de trois résistances c'est possible. Cas pour cumulus avec résistance stéatite. Même avis que Daniel.
Cordialement.
0
Profil bloqué
 
Re, possible mais ce n est pas du tout ou rien (HC/HP) dans ce cas il y aurait une baisse progressive de la température de l eau chaude ce que le posteur ne précise pas ??
0
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
 
Le Mr dit que sa chaleur baisse progressivement .
si 3 résistances = 2400w 4h suivant volume consommé
si 2 résistances = 1600w 6h
si 1 résistance = 800w 12h au delà du temps tarif nuit.
Estimation pour justifier le problème
0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
 
On pourrait supposer trois résistances prévues à l'origine pour du tri , s'il en manque une pour un branchement en dérivation en mono, il manquera 1/3 d'énergie par unité de temps.
Chose non vérifiable en marche forcée.
0