Bonjour,
J’ai une chaudière à condensation installée en décembre 2010 qui n’a posé aucun problème jusqu’en décembre 2017. Après changement de la vanne 3 voies qui posait problème , désembouage de l’installation et remise en circulation , le problème reste le même : tous les radiateurs sont chauds en haut et froids en bas , la consigne de chauffe (20* le jour et 18 la nuit n’est pas respectée ) la pression baisse et je suis obligée de compléter en eau tous les 2 ou 3 jours ....bref c’est toute une histoire Le réparateur qui est déjà intervenu 2 fois n’y comprend rien et le SAV avec qui il a vu téléphoniquement tous les points à vérifier a conclu il faut changer la pompe! Le réparateur ne veut pas changer une pompe qui fonctionne et nous propose une pompe externe sur le retour...on en est déjà à plus de 1000€ ...
Afficher la suite 

Votre réponse

21 réponses

Daniel 26 9406 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 juin 2018 Dernière intervention - 14 janv. 2018 à 17:20
0
Merci
Bonjour,
Ce réparateur à t-il vérifié si la turbine du circulateur fonctionnait réellement ?
On n'installe pas un circulateur sur le retour d'un circuit de chauffage !!!
Cdlt,
Merci Daniel , est ce qu’un circulât eut c’est la même chose qu’une pompe , je n’y connais rien ...
est ce qu’il peut y avoir un pb avec la programmation jour/nuit parcequ’en Fait le chauffage se coupe tous les après midi et fonctionne à fond la nuit ???
Commenter la réponse de Daniel 26
Daniel 26 9406 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 juin 2018 Dernière intervention - 14 janv. 2018 à 17:47
0
Merci
Est-ce que les radiateurs chauffent normalement la nuit ?
Si c'est le cas , il peut s'agir de la programmation .
Le réparateur est bien un chauffagiste ?
Le réparateur est bien un chauffagiste mais il n’est pas qualifié wiessmann .c’est une boîte qui s’est décarcassée pour nous dépanner la semaine de Noël quand les pbs ont débuté
Est ce qu’il y a possibilité d’acceder à l’horloge «  interne » de la chaudière parcequ’autrement Il est très facile de le faire depuis l’écran du programme mais apparemment ç’est pas la bonne heure . La nuit je dois vérifier que tous les radiateurs sont complètement chauds . Je vous dirai ce qu’il en est demain
Commenter la réponse de Daniel 26
docchaudiere 2083 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 14 janv. 2018 à 22:22
0
Merci
Bonsoir, pour régler l'heure ici page 38 : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5773445VSA00001_1.PDF
Merci pour ce lien et vos encouragements . J’ai potassé la brochure et compris beaucoup de choses . ....mais je crois que je vais faire venir un réparateur agréé wiessmann pour tout vérifier !
Nouvel épisode . J’ai contacté un chauffagiste spécialisé wiessmann qui est passé hier et qui a confirmé qu’il faudrait ajouter un vase d’expansion externe pour réguler la pression . Il a vérifié celui intégré ds la chaudière , la soupape et remis tous les paramètres de fonctionnement .... le premier réparateur qui a été vexé évidemment que je ne lui fasse pas confiance persiste ds l’installation d’une pompe sur le retour pour aider celle qui y est déjà . Je ne sais plus que penser et quoi faire ???
Commenter la réponse de docchaudiere
Dannan 821 Messages postés dimanche 19 mai 2013Date d'inscription 31 mai 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2018 à 19:50
0
Merci
Bonsoir,

Ce n'est pas l'ajout d'une pompe qui résoudra le problème de perte de pression ou perte d'eau.
L'ajout d'un vase d'expansion externe parait pertinent
Cdt
Merci pour votre aide Dannan . Je comprends que l’ajout d’un vase d’expansion externe va améliorer le problème de la pression. Mais , quand sera-t-il pour la différence de température ds les radiateurs ( chaud en haut et froid en bas ). Le retour est quasiment froid ou à peine tiède
Commenter la réponse de Dannan
Dannan 821 Messages postés dimanche 19 mai 2013Date d'inscription 31 mai 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2018 à 22:38
0
Merci
S'il manque de l'eau dans le circuit, la circulation ne peut pas se faire normalement et le chauffage n'est pas correct. Il faut d'abord s'assurer que le circuit est en pression et bien purgé avant de chercher d'autres causes de mauvais fonctionnement
J’ai pens à votre réponse cette nuit ...la vanne a été changée en décembre , le circuit a été desemboué en même temps donc il reste la pompe!!!
docchaudiere 2083 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 21 janv. 2018 à 09:40
même neuve la vanne peut être défectueuse alors a voir
Après avoir observé le fonctionnement de la chaudière j’ai remarqué que le disfonctionnent a sans doute un lien avec la production d’ eau chaude . Si je baisse la température de l’eau en dessous de celle affichée la pompe chauffage démarre . En fait la production d’eau chaude , prioritaire , affecte le chauffage car une seule douche fait baisser la température de 55 demandé à 26 et il faut plusieurs heures (10 à 12) pour avoir à nouveau la consigne de température de l’eau
docchaudiere 2083 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 7 févr. 2018 à 22:20
Bonsoir, tuyauterie au niveau de ballon qui est bouché et donc un manque de puissance pour réchauffer le ballon
Poupa > docchaudiere 2083 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 19 juin 2018 Dernière intervention - 7 févr. 2018 à 22:36
Merci, je vais voir ça avec celui qui a installé le vase d’expansion externe ( qui a eu un effet positif puis qu’il n’y a plus de pb de pression)
Commenter la réponse de Dannan