Courant court circuit entre disjoncteur et transfo

Mettee - Modifié le 13 juin 2018 à 09:10
 Mettee - 13 juin 2018 à 11:42
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer le courant de court-circuit par rapport à la distance entre le transormateur (630kVA) et le disjoncteur pour justifier le choix du PdC.
D'après un abaque : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/24/3/1528873628-sans-titre.png
Mais par exemple si je suis à 50m le courant de court circuit n'est plus le même n'est-ce pas ?
Je dois arriver en dessous de 10kA.
Merci.

3 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 960
13 juin 2018 à 09:48
Bonjour,

Vu la puissance mise en jeu, je pense que votre calcul ne doit pas tolérer les approximations !
Compte tenu des risques en cas d'erreur, faites plutôt appel à un bureau d'études...

Cdt


0
C'est seulement pour une vérification, je cherche les pertes par rapport à une distance.
0
Profil bloqué
13 juin 2018 à 10:09
Bjr, du meme avis que gt.55 .. a ce stade faite donc appel a des spécialistes et pas sur un "chat" ??
je pense que de toute facon vu les puissances mises en jeu ...c est du domaine du fournisseur (erdf ou autre) mais qu en cas de court circuit que ce soit a 10m ou a 50m ca ne va pas changer grand chose .. le courant de CC va se tordre de rire et le fil en Cu aussi ...
0
Justement je cherche à savoir la formule pour connaitre le courant de court circuit au point d'installation du disjoncteur que je vais placé par rapport au transformateur.
Que mon calcul soit juste ou faux c'est toujours bien de savoir.
0