Problème branchement triphasé sans neutre sur un four électrique BEKO
stfbmt
Messages postés
6
Date d'inscription
dimanche 20 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
20 janvier 2019
-
20 janv. 2019 à 12:51
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 21 janv. 2019 à 18:16
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 21 janv. 2019 à 18:16
A voir également:
- 3x230v sans neutre
- Branchement 380v sans neutre - Meilleures réponses
- Branchement prise triphasé sans neutre - Meilleures réponses
- Fil bleu neutre - Guide
- Branchement 3x230V sans neutre (Belgique) - Forum Electricité
- Branchement alternateur 2000w triphasé sans neutre - Forum Electricité
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Neutre a gauche ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
stf_jpd87
Messages postés
94750
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
27 499
Modifié le 20 janv. 2019 à 19:15
Modifié le 20 janv. 2019 à 19:15
Bonsoir
Si vos phases sont équilibrées 220V je pense que le plan du bas peut aller si à la place du neutre vous branchez la dernière phase
Cordialement.
Si vos phases sont équilibrées 220V je pense que le plan du bas peut aller si à la place du neutre vous branchez la dernière phase
Cordialement.
20 janv. 2019 à 19:04