Cellule de barriere electrique

Résolu
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019
- 4 juin 2019 à 13:50
gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
- 13 juin 2019 à 14:02
Bonjour,
J'ai installé mes photocellules mais quand le portail est en mode ouverture et je passe devant les photocellules,le portail s'arrête et se referme alors qu'il devrait s'ouvrir logiquement
C'est de marque NICE
Cordialement
Dav

10 réponses

gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 952
11 juin 2019 à 14:00
La notice du POA3 est à télécharger ici :
https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=1441&q=

Et la notice de vos cellules est ici :
https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/NICE_MOFB_Notice.pdf

Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut...

1
papebricolo
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 27 mai 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
11 juin 2019

11 juin 2019 à 16:01
bravo ! beau travail de communication très intéressent pour ma bibliothèque technique
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

11 juin 2019 à 21:49
Merci beaucoup pour votre réponse
Je vais regarder tous ca
Cordialement
Dav
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

13 juin 2019 à 13:21
Bonjour
C'est bon j'ai réussi enfaite c'était le JA et le JB mal connectées.
Merci pour votre aide GT55
0
gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 952
4 juin 2019 à 14:02
Bonjour,

Tout dépend si votre portail s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur...
Dans ce cas, la manip doit être indiquée dans le schéma sur la notice de vos cellules.
En général, il suffit d'inverser les 2 fils de la photocellule.

Cdt
0
stf_jpd87
Messages postés
86235
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 222
4 juin 2019 à 15:15
Bonjour

Nice ne suffit pas il faut la référence.
Votre problème vient de la programmation des cellules: sécurité en ouverture ou fermeture revoir la notice.
Cordialement.
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

5 juin 2019 à 18:08
Bonjour
Merci pour votre réponse mais le probleme est que j'ai pas de notice car j'ai acheter la maison et les cellules etait déjà installer mais pas branchées
Cordialement
Dav2446
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

11 juin 2019 à 13:32
Bonjour
Sur la platine c'est marqué Nice PAO3
Et les photocellules c'est Moonbus
Merci pour votre aide
0
stf_jpd87
Messages postés
86235
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 222
6 juin 2019 à 07:25
Bonjour

Voir sur la platine vous avez la référence
Si je vous dis ma Renault est en panne, c'est vaste.
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 952
6 juin 2019 à 10:08
Avez-vous essayé d'inverser les 2 fils de la photocellule ? Quel résultat ?
0
bonjour
le branchement de votre moteur est inversé ce qui à pour conséquence le fonctionnement inverse des cellules
le portail s'ouvre mais la logique interne est en réalité en mode fermeture donc quand vous sollicitez les cellules il y a inversion du cycle ce qui est normal
si vous inversez le branchement moteur tout reviendra dans l'ordre pensez également à vérifier les fin de courses si votre modèle en est équipé
mais tout cela doit être expliqué dans la documentation installateur
0
donnez mois la référence de votre automatisme de portail
surtout ne pas inverser les fils de branchement de vos cellules !!!!
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

6 juin 2019 à 21:20
Merci beaucoup pour vos réponses
Je regarde demain pour la référence du modèle
Cordialement
Dav2446
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

11 juin 2019 à 13:34
Bonjour
La reference c'est Nice POA3
Merci pour votre aide
0
stf_jpd87
Messages postés
86235
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 222
6 juin 2019 à 19:03
Bonjour

Je ne pense pas que les moteurs soient inversés car il dit bien:
 quand le portail est en mode ouverture et je passe devant les photocellules,le portail s'arrête et se referme

Ce sont les paramètres de la cellule à modifier. Mais j'attends toujours la référence de cette platine?
Cordialement.
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

6 juin 2019 à 21:19
Merci pour votre réponse
Je regarde demain pour la reference

Cordialement
Dav2446
0
papebricolo
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 27 mai 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
11 juin 2019

6 juin 2019 à 23:43
bonsoir comment êtes vous sur que le portail est en mode ouverture ?
quand le moteur est branché à l'envers si vous envoyer un ordre à la carte celle ci l'exécute si cet ordre est une fermeture le moteur étant branché à l'envers le portail s'ouvre mais la logique de la carte exécute une fermeture en sollicitant les cellules vous faite réagir la carte qui déclenche une inversion de sens
0
stf_jpd87
Messages postés
86235
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 222
7 juin 2019 à 08:08
Il y a un moyen simple de le savoir vous débrayez les moteurs vous ouvrez le portail à mi-course, vous verrouillez les moteurs et vous donnez un ordre d'ouverture si le portail s'ouvre le branchement est bon s'il se ferme il faut inverser l'alimentation des moteurs .
Mis sans connaître la référence de la platine je reste sur la réserve.
0
David2446
Messages postés
9
Date d'inscription
lundi 3 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
13 juin 2019

11 juin 2019 à 13:39
Bonjour
Je vais testé mais si les branchements sont inverser, je fais comment pour les inverser
Sinon la référence cest Nice POA3
Les photocellules c'est MOONBUS
Merci pour votre aide
0
gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 952
13 juin 2019 à 14:02
Parfait ! Merci pour ce retour...
0