Compatibilité inter différentiel et disjoncteur differentiel
tetdeuf
-
1 juil. 2019 à 18:36
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 1 juil. 2019 à 19:33
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 1 juil. 2019 à 19:33
Bonjour,
Pour installer une clim il me faut brancher le compresseur sur un disjoncteur 25A courbe D. Je compte le placer derrière in inter différentiel 30 A ( et non AC) qui prend déjà en charge le lave vaisselle, le lave linge et le cumulus.
Pensez-vous que ce 25 A courbe D sera compatible avec cet inter ?
Merci par avance de votre avis.
Cordialement.
Pour installer une clim il me faut brancher le compresseur sur un disjoncteur 25A courbe D. Je compte le placer derrière in inter différentiel 30 A ( et non AC) qui prend déjà en charge le lave vaisselle, le lave linge et le cumulus.
Pensez-vous que ce 25 A courbe D sera compatible avec cet inter ?
Merci par avance de votre avis.
Cordialement.
A voir également:
- Compatibilité inter différentiel et disjoncteur differentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Schéma branchement disjoncteur différentiel 30ma - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4311
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 février 2025
1 926
1 juil. 2019 à 19:33
1 juil. 2019 à 19:33
Bonsoir
Un inter différentiel 30 A cela n'existe pas.
Vous voulez sans doute parler d'un interrupteur différentiel 30mA type A ?
- si c'est un 63A pas de problème
- si c'est un 40A ou un 25A, ce sera trop chargé
Un inter différentiel 30 A cela n'existe pas.
Vous voulez sans doute parler d'un interrupteur différentiel 30mA type A ?
- si c'est un 63A pas de problème
- si c'est un 40A ou un 25A, ce sera trop chargé