Interrupteur Lexman à témoin lumineux

Résolu
eisley13 Messages postés 46 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2019 - 1 déc. 2019 à 20:59
eisley13 Messages postés 46 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2019 - 2 déc. 2019 à 11:22
Bonjour,

Comme il est visible sur la photo, retour à mon inter principal, le fameux dont on a parlé pour mon aérateur et qui est câblé avec du Neutre bleu et un Retour orange.





Il n'y a pas de phase.
Ou dois-je connecter le fil noir du voyant témoin pour que le témoin soit allumé si l'inter ne fonctionne pas ?

Merci.
A voir également:

3 réponses

eisley13 Messages postés 46 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2019 9
1 déc. 2019 à 21:16
Concrêtement, je me branche mon fil témoin dans quel trou s'il vous plaît ?
9
stf_frmu Messages postés 43652 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 11 930
1 déc. 2019 à 21:20
Je n'ai pas suivi les autres conversations sur les autres posts concernant votre probleme.
Mais si je ne me truompe pas, vous avez 2 fils pour le bp et 3 pour le VV.
Votre temoin est a brancher sur le bp ou VV?
0
eisley13 Messages postés 46 Date d'inscription mercredi 20 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 décembre 2019 9
2 déc. 2019 à 11:16
Trés bien vu, encore une fois.

Un grand merci à tous, et personne ne m'en voudra, je l'espère, mais une mention spéciale à Carminas qui m'a suivi et aidé depuis le début et qui avec toujours beaucoup de clairvoyance a su résoudre tous les problèmes posés, ce qui est encore moins facile lorsque c'est un néophyte à la manœuvre.
0