Bonjour,

Comme il est visible sur la photo, retour à mon inter principal, le fameux dont on a parlé pour mon aérateur et qui est câblé avec du Neutre bleu et un Retour orange.





Il n'y a pas de phase.
Ou dois-je connecter le fil noir du voyant témoin pour que le témoin soit allumé si l'inter ne fonctionne pas ?

Merci.
Afficher la suite 

3 réponses

Messages postés
26979
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2019
3565
0
Merci
Entre le retour de lampe et le neutre
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
46
Date d'inscription
mercredi 20 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
0
Merci
Concrêtement, je me branche mon fil témoin dans quel trou s'il vous plaît ?
stf_frmu
Messages postés
26979
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2019
3565 -
Je n'ai pas suivi les autres conversations sur les autres posts concernant votre probleme.
Mais si je ne me truompe pas, vous avez 2 fils pour le bp et 3 pour le VV.
Votre temoin est a brancher sur le bp ou VV?
eisley13
Messages postés
46
Date d'inscription
mercredi 20 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
-
Trés bien vu, encore une fois.

Un grand merci à tous, et personne ne m'en voudra, je l'espère, mais une mention spéciale à Carminas qui m'a suivi et aidé depuis le début et qui avec toujours beaucoup de clairvoyance a su résoudre tous les problèmes posés, ce qui est encore moins facile lorsque c'est un néophyte à la manœuvre.
Commenter la réponse de eisley13
Messages postés
1954
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
1 décembre 2019
554
0
Merci
Bonsoir

Vu que c'est câblé à l'envers, avec l'interrupteur qui coupe le neutre, il faut aller brancher le témoin entre le rouge sur l'inter d'à côté et le trou qui est libre dans cet interrupteur

Donc par rapport à la photo, raccorder le noir en l'air au rouge d'à côté.
eisley13
Messages postés
46
Date d'inscription
mercredi 20 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
-
Toujours un grand sens de la pédagogie avec beaucoup de patience.
J'adore.

Immense merci et vive l'Opéra :)
Commenter la réponse de Carminas