Installation bouton avec temoin Legrand 099513
Résolu
Mitch
-
26 août 2020 à 19:26
Carminas Messages postés 4218 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 - 14 oct. 2020 à 21:23
Carminas Messages postés 4218 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 - 14 oct. 2020 à 21:23
A voir également:
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand
- Branchement bouton poussoir - Meilleures réponses
- Branchement bouton poussoir legrand - Meilleures réponses
- Branchement d'un interrupteur Dooxie avec voyant lumineux - Forum Electricité
- Interrupteur Legrand Dooxie lumineux ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur avec voyant - Forum Electricité
- Remplacement interrupteur lumineux - Forum Electricité
- Branchement DOOXIE avec témoin lumineux ✓ - Forum Electricité
22 réponses
Carminas
Messages postés
4218
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
1 896
1 sept. 2020 à 14:16
1 sept. 2020 à 14:16
Non le fil noir est branché sur la borne poussoir, il faudrait le brancher sur la borne X à côté
Mais une fois cette modif faite ce système aura un inconvénient :
- si vous allumez avec l'interrupteur, il faudra éteindre avec l'interrupteur
- si vous allumez avec la commande à distance, il faudra éteindre avec la commande à distance.
A moins de remplacer votre interrupteur actuel par un poussoir avec voyant témoin à câbler.
Dans ce cas vous pouvez éteindre d'où vous voulez.
Mais une fois cette modif faite ce système aura un inconvénient :
- si vous allumez avec l'interrupteur, il faudra éteindre avec l'interrupteur
- si vous allumez avec la commande à distance, il faudra éteindre avec la commande à distance.
A moins de remplacer votre interrupteur actuel par un poussoir avec voyant témoin à câbler.
Dans ce cas vous pouvez éteindre d'où vous voulez.
3 sept. 2020 à 22:16
Je m'excuse si j'ai l'impression de rien comprend mais je n'arrive a rien faire fonctionne donc je pense que je ne comprend rien.
J'ai achete un bouton poussoir legrand avec temoin lumineux.
J'ai fais ce branchement.
J'arrive parfaitement a allume et a eteindre via l'application Legrand. Mais le bouton poussoir ne fait rien. Il ne fait que eteindre la lampe quand je suis presse dessus. Et la lumiere du temoin ne change rien.
Ai-je loupe quelque chose ?
Merci encore et desole de vous prendre autant de temps ...
3 sept. 2020 à 23:30
Oui le cablage n'est pas bon :