Chauffe eau - Fuite au niveau du groupe de sécurité

Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020 - 30 déc. 2019 à 22:32
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020 - 1 janv. 2020 à 20:19
Bonsoir,
J’ai besoin d’être rassuré svp, voilà j’ai eu une fuite goutte à goutte sur le groupe de sécurité constamment même hors temps de chauffe. Nous avons procédé au changement du Groupe de sécurité et là trop beau si cela aurait fonctionné, il se met à fuir avec un filet constamment même hors temps de chauffe, ma question est de savoir si dans un premier temps nous pouvons arrêter la fuite en fermant la vanne d’arriver d’eau froide sur le chauffe eau, sans couper pour autant le courant, car j’aimerais tout de même que l’eau chauffe dans le ballon.
Je sais que dans ce cas là il n’y a pas d’eau chaude mais cela n’est pas gênant car il chauffe la nuit. Merci d’avance pour vos réponses et si quelqu’un a une solution pour réparer la fuite je suis preneur :)
A voir également:

5 réponses

stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 12 055
30 déc. 2019 à 22:51
Bsr oui vous pouvez, mais il faudra rouvrir l'eau demain pour avoir de l'eau chaude.
Par contre il va peut etre falloir que vous posiez un reducteur de pression sur votre installation
1
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
30 déc. 2019 à 23:28
Merci pour votre réponse, j’avais peur que si je ferme la vanne d’arrivée d’eau sur le chauffe et temps de chauffe il pouvait y avoir un problème ... pour le réducteur de pression, effectivement on m’a dit que le problème pouvait venir de là ... ce qui m’étonne c’est qu’en 3 ans de temps je n’ai jamais eu de soucis de pression d’eau ...c’est vrai que le modèle de réducteur de pression que j’ai est un modèle ancien, peut être qu’il ne fonctionne plus
0
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
31 déc. 2019 à 12:02
Bonjour, je suis totalement perdue, je me suis entretenue avec un technicien Leroy Merlin qui me dit qu’il ne faut surtout pas fermer la vanne d’arrivée d’eau froide sur le chauffe eau en période de chauffe. Êtes vous sûre de votre côté que cela n’a pas d’incidence ? Par avance merci pour votre retour
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 962 > Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
31 déc. 2019 à 13:45
Bonjour,

Si vous parlez de la vanne d'arrivée d'eau froide située sur le groupe de sécurité (ou avant lui), il n'y a aucun risque...
Si vous parlez d'une vanne qui serait située entre le ballon et le groupe de sécurité, effectivement il ne faudrait pas la fermer. Mais je n'ai jamais vu de montage de ce type !

Cdt
0
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
31 déc. 2019 à 13:54
Bonjour, je parle bien de la vanne d’arrivée d’eau sur le groupe de sécurité, si celle ci est fermée le groupe de sécurité continue t’il de faire son travail ? Et y’a t’il un tique lorsque je coupe l’arrivée d’eau froide lors du temps de chauffe ? Merci d’avance pour votre retour
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 962 > Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
31 déc. 2019 à 13:56
Vous avez lu ma réponse ?
"Si vous parlez de la vanne d'arrivée d'eau froide située sur le groupe de sécurité, il n'y a aucun risque... "

C'est clair, non ?
0
stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 12 055
30 déc. 2019 à 23:36
Plusieurs raison a ca..
Peut etre que les années précédentes, votre groupe de securite etait un peu plus costaud que celui que vous avez mis récemment.
Autre raison, votre compagnie des eaux a peut etre fait des travaux sur son reseau d'eau et a du augmenter la pression afin que tout les habitants puissent avoir un debit suffisant.
Et cela peut faire que pour d'autres la pression est trop forte ce qui oblige a mettre un reducteur
1
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
30 déc. 2019 à 23:40
je vais changer le réducteur de pression pour voir si le problème vient de là, sinon qui pourrait m’indiquer si la pression d’eau aurait changer là où j’habite ? Merci
0
stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 12 055
30 déc. 2019 à 23:44
Si vous voulez le changer, c'est que vous en avez un.
Avant de le changer, verifiez qu'il ne ce soit pas déréglé.
Il vous faut mettre un mano sur le circuit pour savoir la pression.
Un plombier peut vous controler ca

1
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
30 déc. 2019 à 23:53
Oui j’ai déjà un réducteur de pression mais comment vous le décrire c’est comme une manette que l’on pourrait tourner bleu écrit dessus réducteur de pression, j pense que c’est un vieux modèle
0
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
30 déc. 2019 à 23:55
Je voulais également préciser que lorsque j’ouvre un robinet d’eau chaude, la fuite cesse sur le groupe de sécurité
0
stf_frmu Messages postés 45051 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 12 055
31 déc. 2019 à 00:28
Normal, la pression baisse
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
31 déc. 2019 à 08:04
bonjour
étrange votre description du réducteur de pression
vous auriez pas une image ?
ps : c'est pas l'époque pour se lancer dans des travaux...
0
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
31 déc. 2019 à 10:12
Voi

Voilà une photo du réducteur de pression que j’ai en place actuellement. Pourquoi dites vous que ce n’est pas l’époque pour se lancer dans des travaux ? Malheureusement on ne choisi pas
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
1 janv. 2020 à 17:36
ben vu l'heure tardive de ma réponse vous avez compris que votre plombier était parti ailleurs si proche du réveillon, ceci en cas de catastrophe bricolage
ah bon SFR fait ce modèle ? ben il a fait son temps, connais pas
0
Kikoo1224 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 30 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2020
1 janv. 2020 à 20:19
Pour le moment j’ai stopper la fuite en coupant l’arrivée d’eau sur le groupe de sécurité en attendant le plombier mais pas pratique si on veut utiliser l’eau chaude, je pense que le réducteur de pression ne fait plus son travail ça doit être un ancien modèle, c’est peut être pour cela que vous ne connaissait pas.
0