Composition du tableau électrique

Totomag23 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 2 juillet 2020 Statut Membre Dernière intervention 18 août 2020 - 2 juil. 2020 à 12:34
 Totomag23 - 5 juil. 2020 à 20:32
Bonjour,
Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement 3 pièces.
Le compteur Linky se trouve en dehors du logement.
Je voulais savoir si:
1- la composition du tableau vous semble correcte (rapport entre les disjoncteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires, emplacements libres, ...)
2- si l'emplacement du parafoudre vous semble bon
3- où je dois placer l'interrupteur sectionnaire modulaire ?
Merci pour votre aide :-)

A voir également:

10 réponses

stf_frmu Messages postés 45318 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 12 063
2 juil. 2020 à 14:51
Bjr
J'irai dire que pour les disjoncteur et diff, c'est bon.
Je mettrai le sectionneur sur la premiere rangée a gauche et le parafoudre sur la premiere rangée a droite...
0
Bonjour stf_frmu,
Merci beaucoup pour votre réponse :-)
Ok pour le sectionneur...
Concernant le parafoudre, il protègera ainsi tout le tableau?
0
stf_frmu Messages postés 45318 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 12 063
3 juil. 2020 à 18:14
Oui pour le parafoudre
0
Super! Merci pour la réponse rapide!
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 1 904
3 juil. 2020 à 22:26
Bonjour

Le rôle d'un parafoudre est d'évacuer le courant lié à la foudre vers la terre.

Pas réellement de protéger chaque composant du tableau.
Donc finalement l'endroit où on le met importe peu.

L'essentiel est qu'il soit au plus près des borniers.
0
Profil bloqué
4 juil. 2020 à 07:36
slt, l essentiel c est qu il soit en tete de ligne ??!! :o))
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 290
4 juil. 2020 à 08:17
slt

four/cuisinière en 32A !? c'est plutôt 20A le four
32A pour les plaques
il te manque donc la ligne 20A pour le four
0
Bonjour,
Merci pour vos réponses! C'est bien plus clair.
Pour le parafoudre, je le mettrai donc en tête de ligne au plus près de la barrette de terre.

@astuces72: il y a une prise dédiée "four" pour la cuisine, plus une dédiée congélateur, et une prise dédie machine à laver dans la salle de bain (indiquée dans le tableau comme 2 en première ligne et "autre" en deuxième ligne).
Le 32A est indiqué pour four est plaque dans la norme... ça doit sans doute dépendre du type de matériel utilisé...
Merci beaucoup pour votre aide
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 290
5 juil. 2020 à 04:09
faudra me faire voir ou La 32A est indiqué pour four est plaque dans la norme... tu as mal lu...

la norme NFC-15100 précise que le 32A c'est pour les plaques uniquement, et les prises 20A sèche linge, four, lave linge, lave vaisselles... sont en 20A
0
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 1 904
Modifié le 5 juil. 2020 à 09:09
Bonjour

On va mettre le texte exact de la NF C15-100 pour confirmer tout cela :

10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :

• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
• trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.

Dans le cas particulier des logements comprenant une seule pièce principale, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).

...


Quand à utiliser le circuit 32A pour four et plaque, ce n'est donc pas ce que prévoit la NF C15-100, mais qui s'applique pour un logement neuf ou une rénovation totale.

En revanche dans le cadre d'une logement existant qui comporte un circuit 32A et pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur le circuit 32A, moyennant quelques précautions de raccordement.
0
Re, "Le 32A est indiqué pour four est plaque dans la norme... ça doit sans doute dépendre du type de matériel utilisé..." il est évident qu en pratique, on y met ce que l on veut comme appareillage sur cette prise (qui en général n est est pas une) jusqu a concurrence de 32A si vous avez une plaque au gaz par ex, vous ne risquez pas de les atteindre les 32A
les 2 sont différentiés dans la norme pour cause de l augmentation de la consommation des plaques halogènes, induction, etc (grosses consommatrices pouvant a elles seules atteindre les 7500w) mais ca fait un cable de plus a passer !!
0
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses Carminas, Icare95 et astuces72.
Et je sens qu'on va tous tomber d'accord ;-)
Autant pour moi: la norme indique cuisinière ou plaque de cuisson seule... Et ma confusion vient de ce qu'est une cuisinière: un four avec des plaques au dessus... Après on peut toujours discuter de cette définition, mais c'est en ayant cette image en tête que j'ai employé le mot four.
Mais vous avez raison, mieux vaut être précis!
0