Alimentation de local piscine à 60 mètres du tableau principal
02Ecureuil
-
20 juil. 2020 à 08:05
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 20 juil. 2020 à 08:14
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 20 juil. 2020 à 08:14
A voir également:
- Alimentation de local piscine à 60 mètres du tableau principal
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
1 réponse
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
20 juil. 2020 à 08:14
20 juil. 2020 à 08:14
Bonjour
On peut supposer que vos 12 à 14kW c'est la puissance restituée, pas la puissance absorbée.
Mais cela fait quand même une puissance absorbée qui peut monter jusqu'à 4 à 5 kW.
A cela s'ajoutera la pompe et quelques équipements annexe.
Estimons la puissance nécessaire à 7 kW (soit 32A), vous affinerez l'estimation si nécessaire.
Sur 60m la chute de tension est loin d'être négligeable et il faut en tenir compte pour le calcule de la section.
En supposant que votre tableau principal, soit à proximité du disjoncteur EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
Cela nous donne pour 32A sur 60m :
- soit du 16² avec une chute de tension maxi de 2,4%
- soit du 25² avec une chute de tension maxi de 1,5%
A choisir en fonction de l'actualisation de l'estimation de puissance.
Votre dimensionnement imaginé avec du 6² n'est pas du tout adapté et oubliez votre doublage de fils en 2,5² dangereux et interdit.
On peut supposer que vos 12 à 14kW c'est la puissance restituée, pas la puissance absorbée.
Mais cela fait quand même une puissance absorbée qui peut monter jusqu'à 4 à 5 kW.
A cela s'ajoutera la pompe et quelques équipements annexe.
Estimons la puissance nécessaire à 7 kW (soit 32A), vous affinerez l'estimation si nécessaire.
Sur 60m la chute de tension est loin d'être négligeable et il faut en tenir compte pour le calcule de la section.
En supposant que votre tableau principal, soit à proximité du disjoncteur EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
Cela nous donne pour 32A sur 60m :
- soit du 16² avec une chute de tension maxi de 2,4%
- soit du 25² avec une chute de tension maxi de 1,5%
A choisir en fonction de l'actualisation de l'estimation de puissance.
Votre dimensionnement imaginé avec du 6² n'est pas du tout adapté et oubliez votre doublage de fils en 2,5² dangereux et interdit.