Branchement four

Signaler
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 15 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
27 août 2020
-
Messages postés
2441
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2020
-
Mon four actuel ( 8 ans ) fonctions pyrolyses est depuis l'achat branché sur une PC 3x 2.5² ( 16 A); on me dit que c'est faible et à risque de faire chauffer ( à l'achat rien de tout cela ?) ; la rénov de ma cuisine fait que je peux utiliser un circuit ali en 3x 4² ( 20 A) . Ce qui est plus proche de la norme ( 6²/ 32 A) que je ne peux appliquer . Quelle prise dois je utiliser pour la connexion au 3x 4² ?
Je pourrai ainsi mieux réequilibrer mes phases ( triphasé 18 kva ) sans modifier le tableau Et à l'avenir lorsque je changerai l'appareil le branchement sera plus adapté à une éventuelle demande supérieure de puissance .

4 réponses

Messages postés
67484
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 septembre 2020
13 648
Bonjour

Si vous êtres en tri 3x4mm² dans ce cas utiliser un socle et prise tri 20A 3phases/ neutre/ terre .

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)

Messages postés
25846
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2020
3 929
Bjr, marque et modèle ?? 16A pour un four ca peut etre suffisant meme en Mono de toute facon ca disjonctera si ca ne va pas depuis 8ans ?? "( à l'achat rien de tout cela ?)" en relisant le mode d emploi au rayon Installation vous devriez trouver la réponse !!
maintenant si vous pouvez le brancher sur du 4mm² tant mieux et vous n etes pas obligé de mettre une prise
équilibrer ses phases dans le domaine grand public c est une illusion théorique !! ce n est pas parce que vous mettez 20A par ci et 16A par la que vos phases seront équilibrées ??

Messages postés
12920
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 septembre 2020
2 205
Salut,

AL4450 à précisé dans sa question que le branchement était en 3 X 2,5 .
Cela n'à rien de faible en tri (c'est comme ça chez-moi ).
Par contre un branchement mural direct serait préférable .
Messages postés
2441
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2020
881
Bonjour

La norme demande pour un four domestique un circuit spécialisé en 3G2,5² avec un disjoncteur 20A maxi au départ, 16A ou 20A sont d'usage courant (le circuit 6² 32A c'est pour une plaque électrique ou une cuisinière).

Pour rappel 16A c'est 3680W donc suffisant pour tous les fours domestiques du marché.

La plupart des fours actuels sont donc munis d'un fiche 16A et se raccordent sur une prise 16A 2P+T.
Néanmoins certain fours sont munis d'un cordon sans fiche et il faut dans ce cas faire un raccordement avec une connexion et une sortie de câble.
Ne pas couper la fiche sur un four neuf, car cela fait perdre la garantie.

Aucune raison donc de modifier ce que vous avez.
Le fait d'être en tri n'y change rien, et la manière de brancher le four n'a pas d'impact sur l'équilibrage.

De toute façon un câble 3G2,5² ou 3G4² ne comporte qu'une seule phase et ne vous permettrait pas de choisir la phase au niveau du raccordement du four.
Si votre four n'est pas raccordé sur une phase pertinente, il faudra changer le raccordement du circuit four au niveau du tableau.