Branchement four

AL44250 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 15 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2020 - 15 août 2020 à 10:48
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 15 août 2020 à 11:53
Mon four actuel ( 8 ans ) fonctions pyrolyses est depuis l'achat branché sur une PC 3x 2.5² ( 16 A); on me dit que c'est faible et à risque de faire chauffer ( à l'achat rien de tout cela ?) ; la rénov de ma cuisine fait que je peux utiliser un circuit ali en 3x 4² ( 20 A) . Ce qui est plus proche de la norme ( 6²/ 32 A) que je ne peux appliquer . Quelle prise dois je utiliser pour la connexion au 3x 4² ?
Je pourrai ainsi mieux réequilibrer mes phases ( triphasé 18 kva ) sans modifier le tableau Et à l'avenir lorsque je changerai l'appareil le branchement sera plus adapté à une éventuelle demande supérieure de puissance .

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
15 août 2020 à 11:08
Bonjour

Si vous êtres en tri 3x4mm² dans ce cas utiliser un socle et prise tri 20A 3phases/ neutre/ terre .

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)

2
Bjr, marque et modèle ?? 16A pour un four ca peut etre suffisant meme en Mono de toute facon ca disjonctera si ca ne va pas depuis 8ans ?? "( à l'achat rien de tout cela ?)" en relisant le mode d emploi au rayon Installation vous devriez trouver la réponse !!
maintenant si vous pouvez le brancher sur du 4mm² tant mieux et vous n etes pas obligé de mettre une prise
équilibrer ses phases dans le domaine grand public c est une illusion théorique !! ce n est pas parce que vous mettez 20A par ci et 16A par la que vos phases seront équilibrées ??

1
Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 443
15 août 2020 à 11:25
Salut,

AL4450 à précisé dans sa question que le branchement était en 3 X 2,5 .
Cela n'à rien de faible en tri (c'est comme ça chez-moi ).
Par contre un branchement mural direct serait préférable .
1
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
Modifié le 15 août 2020 à 12:10
Bonjour

La norme demande pour un four domestique un circuit spécialisé en 3G2,5² avec un disjoncteur 20A maxi au départ, 16A ou 20A sont d'usage courant (le circuit 6² 32A c'est pour une plaque électrique ou une cuisinière).

Pour rappel 16A c'est 3680W donc suffisant pour tous les fours domestiques du marché.

La plupart des fours actuels sont donc munis d'un fiche 16A et se raccordent sur une prise 16A 2P+T.
Néanmoins certain fours sont munis d'un cordon sans fiche et il faut dans ce cas faire un raccordement avec une connexion et une sortie de câble.
Ne pas couper la fiche sur un four neuf, car cela fait perdre la garantie.

Aucune raison donc de modifier ce que vous avez.
Le fait d'être en tri n'y change rien, et la manière de brancher le four n'a pas d'impact sur l'équilibrage.

De toute façon un câble 3G2,5² ou 3G4² ne comporte qu'une seule phase et ne vous permettrait pas de choisir la phase au niveau du raccordement du four.
Si votre four n'est pas raccordé sur une phase pertinente, il faudra changer le raccordement du circuit four au niveau du tableau.
1