Commutateur VMC 2 vitesses
GL72
-
28 oct. 2020 à 13:37
astuces72 Messages postés 7763 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2025 - 29 oct. 2020 à 10:32
astuces72 Messages postés 7763 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2025 - 29 oct. 2020 à 10:32
A voir également:
- Branchement condensateur vmc 2 vitesses
- Branchement vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Sens branchement condensateur 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Peut on laisser une vmc en vitesse 2 - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
3 réponses
Daniel 26
Messages postés
17091
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2025
4 454
28 oct. 2020 à 16:49
28 oct. 2020 à 16:49
Bonjour,
Sur quoi et avec quoi faites-vous ces mesures ?
Si la mesure de vos tensions sont faites par exemple sur un condensateur elle ne veulent
rien dire si celui-ci et en circuit avec une "bobine".
Cdlt,
Sur quoi et avec quoi faites-vous ces mesures ?
Si la mesure de vos tensions sont faites par exemple sur un condensateur elle ne veulent
rien dire si celui-ci et en circuit avec une "bobine".
Cdlt,
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je dispose d'un multimètre.
Le contrôle a été effectué moteur débranché.
Je suspecte le commutateur, que je vais remplacer plus tard, dans l'immédiat j'ai débranché l'alimentation grande vitesse.
Bien cordialement
Merci pour votre réponse.
Je dispose d'un multimètre.
Le contrôle a été effectué moteur débranché.
Je suspecte le commutateur, que je vais remplacer plus tard, dans l'immédiat j'ai débranché l'alimentation grande vitesse.
Bien cordialement
astuces72
Messages postés
7763
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2025
292
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:46
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:46
slt
Tu as pris les tensions sur le cable d'alimentation de la vmc qui était débranchée, et je parle bien du cable d'alim, pas uniquement le moteur dans la vmc ?
Donc sur le cable d'alim, une pointe sur le neutre et petite vitesse 230v, et une pointe sur le neutre et grande vitesse 130v ?
Si c'est bien ça, y'a un soucis effectivement.
Mais la panne, c'est quoi au final ?
Tu as pris les tensions sur le cable d'alimentation de la vmc qui était débranchée, et je parle bien du cable d'alim, pas uniquement le moteur dans la vmc ?
Donc sur le cable d'alim, une pointe sur le neutre et petite vitesse 230v, et une pointe sur le neutre et grande vitesse 130v ?
Si c'est bien ça, y'a un soucis effectivement.
Mais la panne, c'est quoi au final ?
Bonjour astuces72,
C'est bien ce contrôle que j'ai effectué.
Je présume une défaillance du commutateur, un défaut de verrouillage en position PV, une fuite de courant doit se produire vers la position GV.
Cordialement
C'est bien ce contrôle que j'ai effectué.
Je présume une défaillance du commutateur, un défaut de verrouillage en position PV, une fuite de courant doit se produire vers la position GV.
Cordialement
astuces72
Messages postés
7763
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2025
292
Modifié le 29 oct. 2020 à 10:33
Modifié le 29 oct. 2020 à 10:33
c'est un simple bouton, c'est difficile de comprendre comment il peut être en défaut, sauf si humidité.
tu l'as contrôlé à l'ohmmètre ?
parce que ça peut être aussi une souris qui à bouffer les fils :)
il faut les contrôler aussi.
tu l'as contrôlé à l'ohmmètre ?
parce que ça peut être aussi une souris qui à bouffer les fils :)
il faut les contrôler aussi.