Commutateur VMC 2 vitesses
GL72
-
28 oct. 2020 à 13:37
astuces72 Messages postés 7769 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2025 - 29 oct. 2020 à 10:32
astuces72 Messages postés 7769 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2025 - 29 oct. 2020 à 10:32
Bonjour,
Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie.
Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 volts , logiquement elle devrait être à 0 volt, j'ai un doute sur l'isolement des 2 circuits PV et GV du commutateur.
Je pose la question et merci par avance de vos réponses
Cordialement
Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie.
Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 volts , logiquement elle devrait être à 0 volt, j'ai un doute sur l'isolement des 2 circuits PV et GV du commutateur.
Je pose la question et merci par avance de vos réponses
Cordialement
A voir également:
- Peut on laisser une vmc en vitesse 2
- Vmc 2 vitesses et lumière. - Forum Electricité
- Condensateur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electronique
- Branchemen,t condensateur VMC ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Daniel 26
Messages postés
17222
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
4 504
28 oct. 2020 à 16:49
28 oct. 2020 à 16:49
Bonjour,
Sur quoi et avec quoi faites-vous ces mesures ?
Si la mesure de vos tensions sont faites par exemple sur un condensateur elle ne veulent
rien dire si celui-ci et en circuit avec une "bobine".
Cdlt,
Sur quoi et avec quoi faites-vous ces mesures ?
Si la mesure de vos tensions sont faites par exemple sur un condensateur elle ne veulent
rien dire si celui-ci et en circuit avec une "bobine".
Cdlt,
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je dispose d'un multimètre.
Le contrôle a été effectué moteur débranché.
Je suspecte le commutateur, que je vais remplacer plus tard, dans l'immédiat j'ai débranché l'alimentation grande vitesse.
Bien cordialement
Merci pour votre réponse.
Je dispose d'un multimètre.
Le contrôle a été effectué moteur débranché.
Je suspecte le commutateur, que je vais remplacer plus tard, dans l'immédiat j'ai débranché l'alimentation grande vitesse.
Bien cordialement
astuces72
Messages postés
7769
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
20 mars 2025
296
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:46
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:46
slt
Tu as pris les tensions sur le cable d'alimentation de la vmc qui était débranchée, et je parle bien du cable d'alim, pas uniquement le moteur dans la vmc ?
Donc sur le cable d'alim, une pointe sur le neutre et petite vitesse 230v, et une pointe sur le neutre et grande vitesse 130v ?
Si c'est bien ça, y'a un soucis effectivement.
Mais la panne, c'est quoi au final ?
Tu as pris les tensions sur le cable d'alimentation de la vmc qui était débranchée, et je parle bien du cable d'alim, pas uniquement le moteur dans la vmc ?
Donc sur le cable d'alim, une pointe sur le neutre et petite vitesse 230v, et une pointe sur le neutre et grande vitesse 130v ?
Si c'est bien ça, y'a un soucis effectivement.
Mais la panne, c'est quoi au final ?
Bonjour astuces72,
C'est bien ce contrôle que j'ai effectué.
Je présume une défaillance du commutateur, un défaut de verrouillage en position PV, une fuite de courant doit se produire vers la position GV.
Cordialement
C'est bien ce contrôle que j'ai effectué.
Je présume une défaillance du commutateur, un défaut de verrouillage en position PV, une fuite de courant doit se produire vers la position GV.
Cordialement
astuces72
Messages postés
7769
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
20 mars 2025
296
Modifié le 29 oct. 2020 à 10:33
Modifié le 29 oct. 2020 à 10:33
c'est un simple bouton, c'est difficile de comprendre comment il peut être en défaut, sauf si humidité.
tu l'as contrôlé à l'ohmmètre ?
parce que ça peut être aussi une souris qui à bouffer les fils :)
il faut les contrôler aussi.
tu l'as contrôlé à l'ohmmètre ?
parce que ça peut être aussi une souris qui à bouffer les fils :)
il faut les contrôler aussi.