Bonjour,
Le volet roulant filaire de ma porte fenêtre s'arrête 2 ou 3 fois au cours de la descente. Faut-il le réinitialiser ?
Volet bubendorff
s/n 09454816 001 00131 125w
Si oui, qu'elle est la méthode a suivre
Merci

1 réponse


Bonsoir,
Il faut d'abord vérifier la valeur du condensateur du moteur : sortir moteur de l'arbre, ouvrir le moteur et mesurer la capacité du condensateur (2 à 4 µFarads en général).