Composition tableau électrique

NivaTTo - Modifié le 8 janv. 2021 à 22:15
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 11 janv. 2021 à 20:05
Bonjour,
Je vais monter un tableau électrique, j’ai besoin de votre aide pour la composition car je ne sais pas comment ça marche niveau intensité sur une ligne etc (je sais uniquement qu on peut pas dépasser 8 disjoncteurs pr ligne). Merci de me proposer une composition d’après le fichier ci joint. J’ai associer plusieurs circuit pour diminuer les disjoncteurs.

https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21%2F01%2Fbr27.jpeg

Merci
A voir également:

7 réponses

Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
9 janv. 2021 à 08:58
Bonjour

Je vous conseille de prendre 3 interrupteurs différentiel 30mA 63A type A
C'est à peine plus cher et cela simplifie bien les choses

Ainsi vous mettez les circuits où vous voulez en respectant les 2 règles suivantes :
- pas plus de 8 disjoncteur par différentiel
- circuits prises et éclairages répartis sur au moins 2 différentiels


En admettant que vous ayez déjà acheté le matériel (mais c'est dommage de le faire avant de poser les questions) ajoutez les 2 règles suivantes :
- plaques de cuisson et machine à laver sous le type A
- pour les différentiels 40A : somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffe-eau et par 0,5 pour les autres circuit inférieure ou égale à 40A et un peu de bon sens pour ne pas dépaser 9kW.

A noter que :
- la hotte se raccorde sur une prise, donc devrait être sur un circuit prise
- il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
- je ne vois pas de circuit prises pour la cuisine
- je ne vois pas de mode de chauffage à moins que ce soit des clims réversible (auquel cas il faut prévoir plus de circuit et les compter avec un coeff 1)
- je ne vois pas de circuit VMC (mais il n'y en a peut être pas ?)

Enfin préciser le contexte dans lequel vous faites cela, car cela change les exigences :
- installation neuve
- rénovation totale
- rénovation partielle
- mise en sécurité.
0
Bonjour
Rénovation totale
Il n y a pas de vmc ce sont des aérateurs (salle de bain en dérivation avec spot) . J’amène la hotte en 1.5 comme expose sur internet.
C’est une Clim réversible, je dois la mettre sur un disjoncteur 20A spécialisé ? Et dans un différentiel de type A ?

Merci
0
NivaTTo > NivaTTo
9 janv. 2021 à 18:53
Mon compteur abonné indique « 15/30/45A » disjoncteur différentiel 500mA, je peux donc mettre utilise des différentiel de 63A pour mon tableau ?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898 > NivaTTo
9 janv. 2021 à 19:15
Je n'ai pas compris ce que veux dire "’amène la hotte en 1.5 comme expose sur internet."

Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être derrière un type A
Les autres circuits peut être derrière un type A pou un type AC
C'est pour cela que c'est plus simple de ne mettre que des type A, cela supprime les contraintes de cette nature
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898 > NivaTTo
9 janv. 2021 à 19:16
Les 63A sont préférables, car potentiellement vous pouvez dépasser 40A en tirant 45A.
Mais ce n'est pas un obligation.
Avec des 40A, il faut dans ce cas respecter la règle sur le cumul des calibres
0
NivaTTo > Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
9 janv. 2021 à 19:51
Sur une ligne 63A il faut faire le même calcul pour ne pas dépasser ?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
9 janv. 2021 à 20:42
Non, car vu qu'EDF ne peut pas vous fournir plus de 60A, vous ne pouvez jamais atteindre 63A quel que soit ce que vous mettiez derrière.
C'est ce qu'on appelle la règle amont.
C'est pour cela que je conseille des 63A, cela supprime toute contrainte, surtout qu'il n'y a que 5 à 10€ d'écart entre un 40A et un 63A
0
https://ibb.co/JFQb6Yv
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
10 janv. 2021 à 19:35
Bonjour

Ce n'est pas top.
Si l'ID du bas coupe, tout est dans le noir

Je vous ai dit au début :
"circuits prises et éclairages répartis sur au moins 2 différentiels"
0
J’ai effectuer la modification pour les lumières mais aussi pour les prises, quand pensez vous ? Les calculs sont bon ? Je ne dépasse pas l’amperage des différentiels ?

https://ibb.co/ZXSCr4P
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
10 janv. 2021 à 19:57
C'est correct

Vous pouvez également baisser si nécessaire le calibre des disjoncteurs.
0
C’est à dire baisser les calibre ? De 20 à 16 par exemple ? Mais pour les lumières ? Ou prises ?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
Modifié le 10 janv. 2021 à 20:17
La norme donne des calibres maxi :
- 20A pour le 2,5²
- 16A pour le 1,5²
Mais rien n'interdit de mettre moins, et d'augmenter ainsi la marge de sécurité

Personnellement je mets 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage.
C'est d'ailleurs d'usage courant.

Mais faire comme vous l'avez proposé est bien entendu conforme
0
Pour les prises si je mets 16A c’est moins « sécurisé que si je mets 20A ?
0
Bonjour
Un électricien vient de me conseiller de faire ça pour la première ligne, vous confirmez ?

Différentiel : 40A type AC :

40A type AC
Four
Frigo
Lave vaisselle
Prise salle de bain + prise cuisine
Prise dressing +Prise chambre + prise dressing
Clim
Hotte 20A 2,5
Chauffe eau 20A
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898 > NivaTTo
11 janv. 2021 à 17:56
Bonsoir

Non franchement pas tout

4 gros consommateurs sous un 40A c'est peu pertinent et non conforme
Je préfère très nettement votre précédente version
0
NivaTTo > Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
11 janv. 2021 à 18:00
Oui c’est bien ce qu’il me semblais ... merci, j’ai une dernière question avant de faire l’installation, quesqu il fait que l’on peut utiliser ou non des différentiel de 63A ? Vous le confirmez qu avec mon différentiel général (EDF) 500mA je peux en mettre ? (Diff de 63A)
0
NivaTTo > NivaTTo
11 janv. 2021 à 18:02
Une hotte peut s’alimenter avec du câble 1.5 ?
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
10 janv. 2021 à 20:25
Non c'est plus sécurisé

Avec 16A cela va coupez si vous tirez plus de 3600W
Avec 20A cela va coupez si vous tirez plus de 4600W
Donc vous diminuez le risque d'échauffement avec 16A en coupant plus tôt.
Mais le 2,5² est conçu pour accepter 4600W, donc en principe pas de problème.

C'est comme une voiture prévue pour rouler à 180 km/h maxi pour pour laquelle vous éviterez néanmoins de dépasser 160km/h (je fais abstraction des limitations de vitesse).

L'inconvénient c'est que vous disposez e moins de puissance, mais 3600W suffit pour la plupart des usages courants.


Au final, faites comme vous voulez, cela n'a pas vraiment d'importance.
0