stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
570
10 avril 2021 à 21:02
10 avril 2021 à 21:02
Bonsoir,
Puisque vous n'avez pas débranché les fils de l'ancien inter, on va essayer de trouver le branchement de votre va et vient.
Vous devrez faire tous les démontages courant coupé et remettre le courant pour les essais.
1) vous débranchez un seul fil de votre interrupteur et vous essayez votre va et vient (avec les 2 interrupteurs du système va et vient).
> Si vous n'arrivez jamais à allumer la lumière vous aurez trouvé le fil qui ira sur la borne rouge du nouvel inter.
> Si vous arrivez à allumer la lumière vous aurez trouvé une des navettes. Vous repérez le fil et vous le rebranchez.
2) vous faites l'essai avec un deuxième fil de votre ancien va et vient.
> Si vous n'arrivez jamais à allumer la lumière vous aurez trouvé le fil qui ira sur la borne rouge du nouvel inter.
> Si vous arrivez à allumer la lumière vous aurez trouvé la deuxième navette. Vous repérez le fil.
3) vous branchez le fil non repéré sur la borne rouge et les navettes en 1 et 2
Puisque vous n'avez pas débranché les fils de l'ancien inter, on va essayer de trouver le branchement de votre va et vient.
Vous devrez faire tous les démontages courant coupé et remettre le courant pour les essais.
1) vous débranchez un seul fil de votre interrupteur et vous essayez votre va et vient (avec les 2 interrupteurs du système va et vient).
> Si vous n'arrivez jamais à allumer la lumière vous aurez trouvé le fil qui ira sur la borne rouge du nouvel inter.
> Si vous arrivez à allumer la lumière vous aurez trouvé une des navettes. Vous repérez le fil et vous le rebranchez.
2) vous faites l'essai avec un deuxième fil de votre ancien va et vient.
> Si vous n'arrivez jamais à allumer la lumière vous aurez trouvé le fil qui ira sur la borne rouge du nouvel inter.
> Si vous arrivez à allumer la lumière vous aurez trouvé la deuxième navette. Vous repérez le fil.
3) vous branchez le fil non repéré sur la borne rouge et les navettes en 1 et 2
Modifié le 10 avril 2021 à 21:15
10 avril 2021 à 21:22
J’y vais tout de suite le faire , encore un grand merci
10 avril 2021 à 21:30