Branchement interrupteur double va et viens

Longeen Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2021 - 30 juil. 2021 à 02:48
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 30 juil. 2021 à 15:32
Bonjour,

Je sollicite votre aide, m'arrachant les cheveux depuis des heures sur le branchement d'une prise double va et viens (Legrand Neptune), qui est reliée à un va et viens simple.

Le côté gauche de mon double va et viens (relié au va et viens simple), et qui est censé allumer la salle à manger marche impeccable.
Par contre, le côté droit, censé allumer le salon, ne fonctionne pas.


Ci dessous le branchement que j'ai effectué, avec les couleurs des fils correspondants (ne faîtes pas attention au "traits" noirs, j'ai pris le schéma sur le site de Legrand

A noter que le fil rouge de gauche du port "LB" est relié à la prise en dessous, qui est une simple prise 2 pôles + Terre.

C'est une maison qui a 30 ans, et le système électrique a été fait un peu à l'arrache j'ai l'impression ...

Je suppose que mes branchements sur la partie "A" sont bons, étant donné que tout fonctionne de ce côté de l'interrupteur. Mais qu'est ce qui cloche sur la partie "B" ?

Un grand merci à vous, j'espère avoir été clair dans mes explications, par écrit ce n'est pas évident :).

5 réponses

Longeen Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2021
30 juil. 2021 à 04:12
Je vous ajoute le branchement d'origine, si ça peut aider :) :

0
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 11 932
30 juil. 2021 à 07:34
Bjr sur la 2eme photo ont l'air d'être branchés 2 orange, 1 rouge, 2 noir,
Sur votre schéma je ne vois qu'un noir...
0
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
30 juil. 2021 à 08:10
Bonjour

Comme Frmu des questions:

Hypothèse de branchement :

0
Longeen Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2021
30 juil. 2021 à 13:14
Il s'agit en fait de deux rouges et non deux noir.

Le fil noir de droite sur la deuxième photo est en fait un fil rouge prolongé avec un domino et un fil noir. Il est relié avec la prise 2 Pôles+Terre du dessous.

Concernant l'autre fil rouge, le marron et le noir, ils vont dans la gaine, je ne sais pas d'où ils viennent =/
0
Bonjour

Ce qui est bizarre c'est que votre raccordement semble bon
Vous etes certain que l'inter n'aurait pas un défaut ?
0
Longeen Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 18 janvier 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2021
30 juil. 2021 à 13:43
Il est neuf =/
Ou alors c'est un problème au niveau de l'applique murale ? Une idée de comment je peux vérifier ça ? :)
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 11 932
30 juil. 2021 à 15:32
Si vous etes branché comme sur le schema du post 3, tout est bon.
Si ca fonctionne pas c'est que le problème vient d'ailleurs
0