Quel différentiel dans tableau électrique
Gregory10600
-
8 juin 2022 à 06:18
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 juin 2022 à 16:31
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 juin 2022 à 16:31
A voir également:
- Tableau électrique qui sonne
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Hauteur tableau électrique - Forum Electricité
5 réponses
stf_frmu
Messages postés
45050
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
12 056
8 juin 2022 à 06:55
8 juin 2022 à 06:55
Bjr
Vous pouvez mais la somme des disjoncteurs divisées par 2 ne devra pas dépasser 40 A pour la rangée ou il y aura le diff 40A et 8 disjoncteurs maxi
Vous pouvez mais la somme des disjoncteurs divisées par 2 ne devra pas dépasser 40 A pour la rangée ou il y aura le diff 40A et 8 disjoncteurs maxi
Merci ,pour votre retour , bon je vais mettre que du 63 comme sa pas de prise de tête , et autre question ,c est 8 disjoncteur maxi part interrupteur , la question est est ce que un contacteur ou télérupteur compte pour 1 ou pas
stf_frmu
Messages postés
45050
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
12 056
8 juin 2022 à 07:15
8 juin 2022 à 07:15
Contacteur ou le télérupteur ne compte pas
KIDUGUEN
Messages postés
13501
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
4 860
8 juin 2022 à 11:21
8 juin 2022 à 11:21
Bonjour si vous mettez un 40 A vous disposez de 8800 w et vous avez un abonnement de 9 kW .
A moins d'avoir besoins de plus sur cette rangée c'est bon .
A moins d'avoir besoins de plus sur cette rangée c'est bon .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
11 juin 2022 à 16:31
11 juin 2022 à 16:31
Bonjour
Si vous avez un disjoncteur de branchement 45A, il faut que votre interrupteur différentiel 40A respecte la règle aval (45A > 40A) sur la règle de cumul des calibres multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, l'IRVE et par 0,5 pour le reste
Mettre un 63A vous affranchi effectivement de cette contrainte
Un contacteur ou un télérupteur ce n'est pas un disjoncteur
Si vous avez un disjoncteur de branchement 45A, il faut que votre interrupteur différentiel 40A respecte la règle aval (45A > 40A) sur la règle de cumul des calibres multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, l'IRVE et par 0,5 pour le reste
Mettre un 63A vous affranchi effectivement de cette contrainte
Un contacteur ou un télérupteur ce n'est pas un disjoncteur